Hej,
säg att man byter elcentral och inkommande faser och PEN ledare är för korta, är det då godkänt att skarva dessa?
Och med vad för skarvdon isåfall?
 
Visst får man skarva. I ett dylikt fall brukar presshylsor vara ett bra alternativ, förutsatt att man har en bra presstång.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Som Bo säger det finns färdiga satser med presshylser med smältlim invändigt som krymps med gasol eller varmluftpistol + en yttre hylsa som krymps utanpå alltihopa. Var än en grävmaskin far fram står en elektriker beredd med detta. OBS använd avsedd presstång !
 
Tänk bara på att även varmluftspistol går under heta arbete
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
L Leif i Skåne skrev:
Som Bo säger det finns färdiga satser med presshylser med smältlim invändigt som krymps med gasol eller varmluftpistol + en yttre hylsa som krymps utanpå alltihopa. Var än en grävmaskin far fram står en elektriker beredd med detta. OBS använd avsedd presstång !

Om jag fattar ts rätt så menar han nog att han bara ska byta sin elcentral men nuvarande inkommande kablar blir för korta till den nya huvudbrytaren så behövs ju bara vanliga isolerade presshylsor för 6mm2 (om nu inkommande är det) inte behövs det geggas med krympslang och sånt
 
  • Gilla
Uffe A och 2 till
  • Laddar…
A
Använd Erfoderlig Presstång Eltejp eller systoflex
 
Om det är som i rubriken mellan mätartavlan och centralen, så är bästa alternativet att byta kabel. Definitivt om centralen sitter bredvid mätartavlan. Dvs det är bara RK mellan mätartavlan och centralen. Då skulle jag inte skarva i första hand.


Annars använd rätt skarvhylsor i hop med rätt tång. Upp till 6mm2 kan isolerade skarvhylsor användas. Över det brukar det vara oisolerade hylsor. 3M +33 tejp brukar jag använda. Krympslang fungerar det också. Men jag har gjort många tejpskarvar. Och då slipper man värme och behov av el eller gas.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ja, RÄTT tejp fungerar utmärkt, men det ska inte vara någon "skittejp" där limmet lossnar efter nått år.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Hade mer än gärna bytt kabeln, men eftersom kabeln går in i mätaren som är plomberad så blir det svårt!

Var kan man köpa sådana skarvhylsor?
 
Det är bara det att skarvar du en RK/MK som går mellen mätaren och säkringstavlan är det väl helt uppenbart att det är ett hempul ;)
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Om man inte vill bryta plomberingen på mätartavlan då???
Hur gör man då?
 
nisse123 nisse123 skrev:
Om man inte vill bryta plomberingen på mätartavlan då???
Hur gör man då?
Anlitar en elektriker:rofl:
 
  • Gilla
Uffe A och 3 till
  • Laddar…
nisse123 nisse123 skrev:
Om man inte vill bryta plomberingen på mätartavlan då???
Hur gör man då?
Man ändrar inställning, bryter plomberingen och byter hela kabeln/trådarna. ;)
Sen ber man leverantören komma ut och ordna med ny plombering.
 
Klicka här för att svara