É
Jag råkade köra multisågen i en av golvvärmeslangarna. Det är returen som går längst ner i bjälklaget så den är relativt lättåtkomlig. Kanske även kan göra lite snävare böj längre bort så slangen blir kortare så att det räcker med en enda skarv för att få ihop det.

Men funkar det med vanlig LK pushfit?
https://www.lksystems.se/sv/produkt...ingar-ax/lk-pushfit-ax-rak-koppling-77788749/

Hittar inte så mycket info om det. Slangen är LK PE-RT 16x2,0mm så det bör ju passa även om de bara skriver PEX/PAL.

Eftersom jag inte har pressverktyg så är ju pushfit enkelt. Hittar ingen info om det är krav på press? Förstår att man vill ha det i ingjuten betong eller om man lagar ovanpå golvet. Men i detta fall är det ju bara under bjälklaget, i glesen. Är typ garage under så vore ingen katastrof om det skulle läcka (varför det nu skulle göra det).

Ser inget direkt problem med detta men tänkte om ni hade tips eller annat att tänka på med.
 
Det bör vara ok, men ett tips är att du ringer LKs support och i allafall kollar vad de tycker man ska göra inett sånt läge.
De är väldigt trevliga och hjälpsamma.
 
É
mexitegel mexitegel skrev:
Det bör vara ok, men ett tips är att du ringer LKs support och i allafall kollar vad de tycker man ska göra inett sånt läge.
De är väldigt trevliga och hjälpsamma.
Har inte ringt men skickade iväg ett mail igår kväll efter ditt tips. De svarade nu att de rekommenderade presskoppling eller 2st klämring med en nippel mellan. De skrev inte vilken nippel men verkar bara finnas en när jag söker, kallad reparationsnippel:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...utningsdetaljer-rf/lk-nippel-rf-rak-77746519/

2st klämring:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...r/kopplingar/lk-anslutningskoppling-77746976/

De skrev rsk 481 43 73 vilket är gul mässing, men skarven är kromad/rostfri eller nåt. Men det kanske inte gör nåt…? För finns nämligen förkromade klämringskopplingar med.

Fick ingen förklaring varför de inte rekommenderar pushfit. Kanske bara är för nytt system? Men jag kör väl på deras klämring då.
 
É
Fick även tips på att rsk 241 72 98 funkar med skarvnippeln:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...delare-rf/lk-anslutningskoppling-rf-77746483/

Men det blir nog pushfit som jag tänkt från början. Blir billigare och lite mer flexibel. De verkar ha slarvat när de läst, press och klämring gällde vid ingjutning. Jag förtydligade att detta var underifrån i bjälklaget och då svarade dem att pushfit också går bra.
 
  • Gilla
mexitegel
  • Laddar…
Så bra :).
 