Skall normaldriftläget på en FTX vara 95%
Jag hittade 145 liter frånluft. Vad gör det på din beräkning FrittDrag_II?
Försöker man köra 145 l/s och 150Pa slutar fläkthastigheterna på 90%.
Plus lite för huven så kan stämma med vad injusteringen resulterade i, känns som något dålig dimensionering.
Är huset på 300 kvm räcker 105 l/s (boverkets regler).
Plus lite för huven så kan stämma med vad injusteringen resulterade i, känns som något dålig dimensionering.
Är huset på 300 kvm räcker 105 l/s (boverkets regler).
Helt klart har installatören valt ett för litet aggregat om injusterat värde nås vid 95%! Har man ett projekterat luftflöde på t.ex. 150l/s så köper man ett aggregat som kan leverera ~250l/s och kör aggregatet på 50% av kapacitet för dels livslängd på anläggningen och ljudnivån. Helt klart en grov miss av installatören.
Om aggregatet går på 95% i normaldrift, hur skall du då kunna köra forcering om du har middagsbjudning eller fest med ökat behov? Fråga installatören det och se om då får något vettigt svar!
Om aggregatet går på 95% i normaldrift, hur skall du då kunna köra forcering om du har middagsbjudning eller fest med ökat behov? Fråga installatören det och se om då får något vettigt svar!