J
Efter lite avbrott är det dags att få rätt på ventilationen i mitt hus.

- mekanisk frånluftsventilation
- frånluftsfläkt
- Franke spisfläkt alliance

Jag har läst lite trådar här och googlat en del.

Innan jag beställer mätutrustningen som man kan ha i 2 arbetsdagar tänkte jag kolla med
ventilations experter på forumet om mitt tillvägagångssätt är korrekt ;)

Innan mätningen börjar kolla att:

- tilluftsventiler öppna
- innerdörrar öppna
- frånluftsdon öppna
- ytterdörrar och fönster stängda
- alliance köksfläkt grundflöde läge (liten prick)

Förväntat total grundflöde: 0.35 l/s * boyta m2
tex 0.35 * 140 = 49 l/s

1. Mätt flödet vid alla frånluftsdon (4 stycken + köksfläkt)

2. Summera och jämför med förväntat värde ovan

3. Justera frånluftsdon så att flödet är:
- köksfläkt 15 l/s
- grovkök (rum 1 tvättrum + rum 2 dusch) 12 l/s + 12 l/s
- toalett + dusch 12 l/s
- toalett 12 l/s

4. Justera köksfläkt grundflöde genom spjällinställning om det behövs

Gör jag rätt om jag följer stegen ovan?

Är det lätt att sköta mätutrustningen?
 
Jag skulle ha innerdörrarna i det läge som dom ska stå i normalfallet, tex ”igenskjuten dörr toa”.
 
  • Gilla
janerik12
  • Laddar…
Tycker att det verkar vettigt.
Men flödet är beräknat lite tumregelmässigt för en familj med två vuxna och tre barn.
Vi fick vår FTX-ventilation injusterad efter sådana riktlinjer när huset var nybyggt år 2010,
och teknikerna landade på 165 m3/h.

Men då vi bara är två i hushållet, och inte plaskar så mycket med vatten,
skruvade jag sedan ner flödet till 80 m3/h utan några nackdelar.

(Vårt FTX-aggregat har tre lägen, 1-2-3. det injusterades i läge 2.
Läge 1 ger halva flödet, läge 3 det dubbla)

Genom att minska flödet till hälften borde vi minska a) suset i ventilerna och b) energiförbrukningen lite grand.
Och luftkvaliteten och RH% är fortfarande OK.
 
  • Gilla
janerik12
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.