Hejsan.
Jag är relativt ny här, och har en fråga om tryck gällande vårt värmesystem.
Värmepanna Luft / Vatten pump CTC Eco 1550.
Vi har nu bott i ett 2-vångings hus med källare i 4 veckor totalt. Huset är ett gulligt trähus från 1936
Redan i första veckan så såg jag att manometern visade 0 bars tryck i systemet.
Efter lite nystande så visade sig det att Expansionskärlet hade havererat. Till på köpet havererade säkerhetsventilen (1,5 bar) också.
Ok. Jag köpte nytt (nya ventiler öppnar vid 2,5 bar )och satte in, luftade källare och 1a våningen. Detta gick riktigt smidigt. 2:a våningen gick lite sämre. Fick tips från svärfar att vänta tills Cirk-pumpen sätter igång.
Efter att den hade blåst runt lite så kunde jag lufta Vån 2 på nytt. Detta gick bra.
Nu är jag klar tänkte jag. Det skall sägas att jag låg på 0,75 bar i systemet. Kärlet var uppmätt till 0,5 bar i förtryck enligt märkplåten.
Då upptäcker jag en ny ventil brevid exp-kärlet som ser glansig ut av läkt vatten. Detta tror jag är en luftventil. (se bifogad bild)
Jag låter det vara så länge eftersom den inte droppar. Ytterligare någon dag senare så märker jag att det är läckage
på en av luftventilerna på våning 2.
Det skvalpar också väldigt mycket från detta elementet. Jag googlar och hittar ventilen på Clas Ohlson.
Tänker att jag byter den när jag får tid i veckan.
Nu börjar vi närma oss min fundering. Under dessa sista dagar har jag märkt att trycket på manometern har sjunkit och stigit. Jag har vid någon gång återfyllt systemet för att komma upp i 0,75 igen. Då ser man på luftventilen bredvid manometern att den börjar nästan droppa nu.
Igår efter ett skyfall och många timmars arbete gick jag ned i källaren för att avsluta kvällen. Då ser jag en ansenlig pöl på golvet. ca 1-3 dl vatten. en halv meter ifrån pannan. (det var torrt mellan pölen och pannan)
Jag blev stressad med tanke på skyfall och en massa annat.
Men jag ser att trycket är nu nere på 0,25 bar.
Jag frågade alla i huset om någon hade spillt vatten i källaren men alla nekade.
Det ända jag kan komma på är om någon ventil har öppnat sig.
Det skall sägas också att min nya säkerhetsventil var snustorr (se bild). Där fanns inga spår av vatten, men vatten kan ju dunsta.
Sedan har jag ju 2 st rör för andra ventiler / tömning. De sitter precis på pannan. Vattnet kan ju ha kommit från dem också. Men varför isåfall? vad är det som har hänt då?
Idag så gick jag ned igen. Då var trycket som när på 0,75 bar igen. Jag har inte rört påfyllnings ventilen.
Jag har luftat vån-2 elementet några gånger. Både före och efter att jag upptäckt att den läckte.
För den skvalpar rätt mycket. och den skvalpar lika mycket, ett dygn efter jag servat den på nytt.
Så nu till frågorna:
Har jag något slags självregleringssystem? Isåfall, hur tar jag reda på det så jag kan lära mig om det?
Om inte, vad är felet, varför åker trycket upp och ned, med en halv bar som skillnad?
Är det så att systemet suger in luft om ventilerna är otäta och det påverkar trycket?
Jag förstår ju att jag kanske borde skrivit om detta först efter jag bytt ut ventilerna och luftat på nytt men jag tycker ändå att det borde inte vara anledningen.
Tacksam för hjälp i denna fråga.
Väl mött och hoppas ni inte har lika mycket skyfall som vi i Eslöv.
Ha det fint
Fredrik
.
Jag är relativt ny här, och har en fråga om tryck gällande vårt värmesystem.
Värmepanna Luft / Vatten pump CTC Eco 1550.
Vi har nu bott i ett 2-vångings hus med källare i 4 veckor totalt. Huset är ett gulligt trähus från 1936
Redan i första veckan så såg jag att manometern visade 0 bars tryck i systemet.
Efter lite nystande så visade sig det att Expansionskärlet hade havererat. Till på köpet havererade säkerhetsventilen (1,5 bar) också.
Ok. Jag köpte nytt (nya ventiler öppnar vid 2,5 bar )och satte in, luftade källare och 1a våningen. Detta gick riktigt smidigt. 2:a våningen gick lite sämre. Fick tips från svärfar att vänta tills Cirk-pumpen sätter igång.
Efter att den hade blåst runt lite så kunde jag lufta Vån 2 på nytt. Detta gick bra.
Nu är jag klar tänkte jag. Det skall sägas att jag låg på 0,75 bar i systemet. Kärlet var uppmätt till 0,5 bar i förtryck enligt märkplåten.
Då upptäcker jag en ny ventil brevid exp-kärlet som ser glansig ut av läkt vatten. Detta tror jag är en luftventil. (se bifogad bild)
Jag låter det vara så länge eftersom den inte droppar. Ytterligare någon dag senare så märker jag att det är läckage
på en av luftventilerna på våning 2.
Det skvalpar också väldigt mycket från detta elementet. Jag googlar och hittar ventilen på Clas Ohlson.
Tänker att jag byter den när jag får tid i veckan.
Nu börjar vi närma oss min fundering. Under dessa sista dagar har jag märkt att trycket på manometern har sjunkit och stigit. Jag har vid någon gång återfyllt systemet för att komma upp i 0,75 igen. Då ser man på luftventilen bredvid manometern att den börjar nästan droppa nu.
Igår efter ett skyfall och många timmars arbete gick jag ned i källaren för att avsluta kvällen. Då ser jag en ansenlig pöl på golvet. ca 1-3 dl vatten. en halv meter ifrån pannan. (det var torrt mellan pölen och pannan)
Jag blev stressad med tanke på skyfall och en massa annat.
Men jag ser att trycket är nu nere på 0,25 bar.
Jag frågade alla i huset om någon hade spillt vatten i källaren men alla nekade.
Det ända jag kan komma på är om någon ventil har öppnat sig.
Det skall sägas också att min nya säkerhetsventil var snustorr (se bild). Där fanns inga spår av vatten, men vatten kan ju dunsta.
Sedan har jag ju 2 st rör för andra ventiler / tömning. De sitter precis på pannan. Vattnet kan ju ha kommit från dem också. Men varför isåfall? vad är det som har hänt då?
Idag så gick jag ned igen. Då var trycket som när på 0,75 bar igen. Jag har inte rört påfyllnings ventilen.
Jag har luftat vån-2 elementet några gånger. Både före och efter att jag upptäckt att den läckte.
För den skvalpar rätt mycket. och den skvalpar lika mycket, ett dygn efter jag servat den på nytt.
Så nu till frågorna:
Har jag något slags självregleringssystem? Isåfall, hur tar jag reda på det så jag kan lära mig om det?
Om inte, vad är felet, varför åker trycket upp och ned, med en halv bar som skillnad?
Är det så att systemet suger in luft om ventilerna är otäta och det påverkar trycket?
Jag förstår ju att jag kanske borde skrivit om detta först efter jag bytt ut ventilerna och luftat på nytt men jag tycker ändå att det borde inte vara anledningen.
Tacksam för hjälp i denna fråga.
Väl mött och hoppas ni inte har lika mycket skyfall som vi i Eslöv.
Ha det fint
Fredrik
.
Klicka här för att svara
