Önskar tipps om hur jag konfigurera en Siemens SPC 4320 central med SPC K421 panel för 4-tråds rökdeckare.

Önskemål: 4 tråds rökdeckare (DP721R och liknande) med 12V matningen via centralens relä. Deckaren återställs efter larm med avbrott på 12V.

Problem som behöver lösas: Centralens relä alltid aktivt utom när brandlarm ska återställas från K421 panelen. Alla tipps mottas tacksamt :-)
 
RilleRock
SPC-Anders skrev:
Önskar tipps om hur jag konfigurera en Siemens SPC 4320 central med SPC K421 panel för 4-tråds rökdeckare.

Önskemål: 4 tråds rökdeckare (DP721R och liknande) med 12V matningen via centralens relä. Deckaren återställs efter larm med avbrott på 12V.

Problem som behöver lösas: Centralens relä alltid aktivt utom när brandlarm ska återställas från K421 panelen. Alla tipps mottas tacksamt :-)
Den utgången du skall använda programmerar du som "RÖK" samt inverterar utgången. :)

Vilkev version har du på firmware?
 
Perfekt nu fungerar min SPC central med 4-tråds rök och värmedeckare manövrerbart via manöverpanelen.
Ps, jag har version 3.2.5

Tack för ett utmärkt och väl fungerande svar
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.