1 359 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Siemens SPC 4320 - PING men ingen webserver
(Jag vet att det finns trådar. Jättebra, informativa trådar. Men jag hittar inget i dem.)
Vad gör jag för fel?
Nyinstallation.
Centralapparaten svarar på ping men visar ingen webserver när jag skriver adressen i webläsaren?
Testat:
192.168.1.100
http://192.168.1.100
https://192.168.1.100 (som iaf ger responsen SSL-fel)
(För ev. andra som kör in i samma vägg: Default är Engineer med lösenord (pinkod) 1111)
Vad gör jag för fel?
Nyinstallation.
Centralapparaten svarar på ping men visar ingen webserver när jag skriver adressen i webläsaren?
Testat:
192.168.1.100
http://192.168.1.100
https://192.168.1.100 (som iaf ger responsen SSL-fel)
(För ev. andra som kör in i samma vägg: Default är Engineer med lösenord (pinkod) 1111)
Aha...
SBS.
Min Linux-dator var lite för skeptisk mot centralaparaten.
Via mobilen fick jag välja "fortsätt". Då funkade det.
SBS.
Min Linux-dator var lite för skeptisk mot centralaparaten.
Via mobilen fick jag välja "fortsätt". Då funkade det.
Medlem
· Norrbotten
· 585 inlägg
Ssl-felet kan du få om datorn/webläsaren/klienten har nyare version än servern/larmet.
Har du flashat upp firmware på centralen till 3.6?
Har du flashat upp firmware på centralen till 3.6?
Tack!
Nä, ska ta tag i det.
Nä, ska ta tag i det.
Klicka här för att svara