Har ett litet problem. Har ett pumphus ca 200m från huset. Det går en gammal kabel dit, 3faser men ingen nolla. Inget problem med pumpen eftersom det är en trefas pump, det är värre med lampan som sitter där. Upptäckte när jag tittade närmare på det att den var kopplad mellan en fas och skyddsjorden. Detta är inte helt bra så det måste göras om på något sätt.
Problemet som sagt är att det inte finns någon nolla i kabeln. En lösning som jag skulle kunna tänka mig, om det är tillåtet, är att seriekoppla två lampor och koppla dem mellan 2 faser, d.v.s. 400v. De lyser inte lika mycket men det är inget problem där ute.
Är det tillåtet att göra så?
En bättre lösning skulle såklart vara att ha någon 400volts lampa. Finns det sådana?

Kan tillägga att idag är lampan urkopplad eftersom det kopplades in en jordfelsbrytare.
 
Mycket intressant.


Frågan är om det kan anses vara "god elsäkerhetsmässig praxis" att göra så?
Det första jag tänker på är att armaturer brukar vara stämplade 230 v, går en lampa får den ju 400 v över sig...men med porslinsarmaturer och en brytare märkt 400 v hade jag inte tvekat.

Har aldrig sett lampor för 400 v, möjligen någon signallampa i någon gammal spis men den lär inte ge mycket ljus ifrån sig...
 
Om du har tur och pumpen är Y kopplad så kan du få 230v medas pumpen går =)
Fast du kanske vill ha lyse hela tiden?. Isåfall borde du kunna Y-koppla 3 lampor. (dvs du kopplar ihop alla 3 lampornas nollledarstift och kopplar in var och en av faserna på fasstiftet)

Vet inte om detta heller är god elpraxis men fungera borde det göra iaf. Då lyser också lamporna lite svagare om en skulle gå sönder.
 
Det enda som är HELT rätt är att du helt enkelt får leva utan belysning i ditt pumphus eftersom du inte får använda skyddsjorden som nolla.

Kopplingsteorierna ovan kan jag inte tänka mig faller in under god elsäkerhetsteknisk praxis men kan en elinstallatör göra det hela och garantera att den är säker ur alla synvinklar så....kanske.
 
Eller kanske en Transformator 400V/230V?
 
Har jobbat på ett ställe där kvicksilverarmaturerna i taket var y-kopplade, två y-grupper dvs sex armaturer per trefasgrupp, utan nolla...glödde fint när en lampa gick. Killarna som skötte fastighetsdriften var måttligt roade, bökigt att hitta den trasiga!
Det var gjort av en stooor elfirma 1986 så då måste det varit tillåtet...
 
Mikael_L
dennis_f skrev:
Om du har tur och pumpen är Y kopplad så kan du få 230v medas pumpen går =)
Rent tekniskt sett är detta inte heller 100%, den extra belastningen kommer snedbelasta motorns faser, så dom får olika ström och spänning. Men OK, om motorn har hög effekt och lampan låg så blir det ganska försumbart.

Sen håller jag med alla tidigare talare, verkar inte bra att göra så ändå.
 
Rent ut sagt dåligt förslag med ev. backspänning osv.
 
Mikael_L
En tanke.
Finns det något trefas spänningsggregat i rimlig prisklass (låter inte troligt) som ger exempelvis 12V ut, sen skulle man kunna ha spottar.
(Eller någon annan användbar lik eller växelspänning.)
 
Mikael_L skrev:
En tanke.
Finns det något trefas spänningsggregat i rimlig prisklass (låter inte troligt) som ger exempelvis 12V ut, sen skulle man kunna ha spottar.
(Eller någon annan användbar lik eller växelspänning.)
Eller varför inte en 400v till något annat som går att hitta för billig peng som man kan hitta billiga lampor till??
 
I spisar kopplar man ett motstånd i serie med ugnslampan
 
FlyFear skrev:
Eller kanske en Transformator 400V/230V?
Bäst hittills? Trafo 400/230v

Behöver en kapsling också.
 
Skulle ju funka, fast den klarar max 50W.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.