Ropia du har rätt i att roterande vvx har inre läckage upp till ~5%
Men i övrigt är det du som inte begriper då du blandar ihop vad Demmpa skriver med det jag skriver..

En gång till.. Luften i garaget ska ALDRIG tillåtas passera in i BOSTADEN!

Garaget ska ALDRIG ha frånluftsventiler som är kopplade mot ftx-systemet.
Det är generalfel Demmpa!

Garaget ska ha fristående ventilation!


Nu till att faktiskt lösa problemet.
I trappans anslutning till övre plan, finns det dörr där?
Oavsett svar på det så måste det finnas en..
Anledningen är att det som benämns korr måste ha tilluft.
Då uppnår du att överluft går från korr till garage/matkällare/salong/övre plan.

Tilluft:
Salong, korr
Frånluft:
Pannrum, matkällare

Garaget får förstärkt frånluftsventilation mha tex en paxfläkt som används när lackering motsv utföres.

Alternativt så bara frånluft i pannrum och tilluft i korr och låta överluft ventilera salong.
 
Låter bra. Men vad är minsta dimensionen jag kan köra? 100 eller finns det mindre?
 
Kör 100 rakt av, det kommer fungera.
Men det finns både 80 och 63 också.

Och sätt i tätningslister i dörren till övre plan, förutsätter att det redan sitter i dörren till garaget
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.