Har ett problem då jag använder två kokkärl (ölbryggning) ett på 2kw och det andra på 2.5kw.
När båda går på samtidigt löser snabbsäkringen ut på det uttaget och jag antar att det blir för hög belastning på uttaget 10A? Skulle det isf hjälpa att plugga in kärlen i varsitt uttag eller att köpa en 3-fas adapter till kraftuttaget som finns och köra därifrån?

Knepigt med el, tacksam för svar 😬
 
På en 10 A säkring kan max ta 2,2 kW. Koppla in dom på var sin fas, då funkar det.
 
2.5 > 2.2
 
Tackar!
 
10 A säkring = 2,3kW
 
Nyfniken skrev:
2.5 > 2.2
Sant, dvs köp en adapter till ditt cee-uttag som förmodligen är avsäkrat 16A.
 
Volt x ampere = watt? Då ska ju cee-uttaget klara 6400 w (6,4 kW)
Har jag fattat rätt? ��
 
Nja
230Vx16A= 3680W (x3 faser)

Så du behöver använda två olika enfas grupper.
En liten 16A byggcentral med flera enfasuttag som är kopplade på olika faser kan vara en lösning hos dej
 
Redigerat:
Gustav09 skrev:
Volt x ampere = watt? Då ska ju cee-uttaget klara 6400 w (6,4 kW)
Har jag fattat rätt? ��
6400W / 230V = 27,8A...
Räkna med 16A X 230V = 3680W
 
Ok tack, får kolla upp det
 
Med tex en sån här adapter från Swedol får du tre enfasuttag som kan belastas 16 A vardera då kan du köra dina värmare plus en till om du vill.

Adapter med en trefas kontakt och tre enfas uttag för 16 A belastning vardera.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
AG A och 3 till
  • Laddar…
Har stött på någon sådan adapter som varit enfas kopplad. Dvs. alla tre uttag på samma fas. Ligger de på olika faser då går det bra.
 
Ok ja nån sån får det bli, tackar igen
 
Den funkar fint, Biltema har liknande också har jag sett när jag varit där.
 