Ska få en ny golvvärmetermostat installerad. Den gamla (Devireg 520) gick på 10A. Den nya kräver 16A på maxvärme. Behöver installatören byta säkring eller kan behålla 10A och inte bränna på full värme (vilket aldrig kommer ske)?
Det som händer väl att säkringen slår ifrån om den överbelastas? Installatören sa att han måste byta ledningarna om 16A måste användas.
Vad tycker ni?
Det som händer väl att säkringen slår ifrån om den överbelastas? Installatören sa att han måste byta ledningarna om 16A måste användas.
Vad tycker ni?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det står max 16A. Du får med andra ord inte ha mer än så. Mindre är inget problem. Hur stor säkring du behöver beror helt på golvet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 878 inlägg
Nej, märkningen anger den maximala ström som termostaten klarar av. Golvvärmens ström bestäms av dina golvvärmeslingor och förändras inte vid byte av termostat.
Klicka här för att svara