hejsan, har ett tryckkärl efter min bergvärmepump, som jag tror måste bytas ut, dock är jag frågan om det är tryckventilen eller kärlet i sig. själva trycket sjunker väldigt snabbt och de läcker i ”läckageröret”.
frågorna följer
1.byta ut säkerhetsventilen, isf vad skall man tänka på när man köper, märke etc?
2. endast stänga av pumpen, tömma trycket och skriva av ventilen?
frågorna följer
1.byta ut säkerhetsventilen, isf vad skall man tänka på när man köper, märke etc?
2. endast stänga av pumpen, tömma trycket och skriva av ventilen?
tack, antar att expansionskärlet inte kan påverka om det knackar i rören?J Josth skrev:
vi får liksom inte in tillräckligt med varmvatten i elementet, så känns som det bara värma upp lite och sedan blir kallt direkt efter när varmvattnet slår av
pumpen är från 2013
sjukt svårt att se men antar att det är 0,5bar samt 18l
liknande denna
https://hemmatema.se/vvs/karl-och-c...Lu_pVjQOwlyo8PQF-0nEFKBW_5oPukLYaAnt3EALw_wcB
liknande denna
https://hemmatema.se/vvs/karl-och-c...Lu_pVjQOwlyo8PQF-0nEFKBW_5oPukLYaAnt3EALw_wcB
Jepp är en bilventil under plastlocket och trycket i kärlet 0,5 - 0,6 bar. Det med värmen då. Fyll på till 1,3 bar och lufta elementen, håll koll på så att trycket ligger mellan 1 - 1,5 bar hela tiden, vid luftning så sjunker trycket. Blir kanske några vändor att fylla på när du luftar. Prova det.K Kungkurt skrev:
förlåt, känner mig lite seg här.J jonaserik skrev:
Menar du att innan jag monterar kärlet trycker jag den till 1,3 bar, kopplar in den hemma.
luftar elementen, om det krävs så behöver jag åka tillbaka till macken och fylla den med mer luft? och sedan när elementen är luftade då är detta klart?
0,5 bar är lufttrycket i gummibälgen med tomt kärl om huset är max två våningar. 1,3 (1,0 - 1,5) bar är systemtrycket på pannans manometer när man fyller på vatten i värmesystemet efter att expansionskärlet monterats.
Klicka här för att svara



