Hej,
I vårt kvarter har alla egen avloppspump (en grön plasthistorie som är halvt nedgrävd i trädgården). Nu ska kommunen övertar driften och kräver en säkerhetsbrytare för pumpen inom synhåll. Jag har satt min på husväggen 30 cm ovan mark. En granne har satt sin direkt i den gröna plastgrejen som innehåller pumpen. Är det OK om man väljer rätt IP-klass (sköljbart)?
Jag skulle aldrig våga det.
I vårt kvarter har alla egen avloppspump (en grön plasthistorie som är halvt nedgrävd i trädgården). Nu ska kommunen övertar driften och kräver en säkerhetsbrytare för pumpen inom synhåll. Jag har satt min på husväggen 30 cm ovan mark. En granne har satt sin direkt i den gröna plastgrejen som innehåller pumpen. Är det OK om man väljer rätt IP-klass (sköljbart)?
Jag skulle aldrig våga det.
Beroende på utformning av pumpbrunnen så kan det krävas att säkerhetsbrytaren är EX. Klassad (atex) om den ska sitta i brunnen.
En säkerhetsbrytare med EX. klassning kostar ett par tusenlappar. Så det är nog bättre att placera den på huset 1-1,2 m över mark.
Tänk på att det är behörighetskrävande jobb
En säkerhetsbrytare med EX. klassning kostar ett par tusenlappar. Så det är nog bättre att placera den på huset 1-1,2 m över mark.
Tänk på att det är behörighetskrävande jobb