Enligt elinstallationsreglerna får man ju inte ha installationsströmställare i område 1 - 2 i ett våtrum. Räknas en infälld IR-sensor (typ http://www.expressel.se/group.htm?category_id=15020) som installationsströmställare i detta avseende?

Anledningen till att jag frågar är att om det inte är ok med IR-sensor i område 2 måste jag troligen flytta strömställaren till utsidan av våtrummet när vi renoverar.
 
Efterssom den håller IP 20 så är jag ganska övertygad om att den inte får monteras i område 2. Och att det dessutom är ganska olämpligt, dvs inte bara en formalitet.
 
Det är en installationsströmställare.
 
Tack för svaren. IP-klassningen på prylarna hos expressel visste jag att den var otillräcklig men orkade inte leta på nätet efter någon med högre klassning innan jag skickade frågan. Hursomhelst, räknas den som installationsströmställare som elmont säger så får jag inte ha en sådan oavsett IP-klass.
 