Rökutveckling i källaren vid eldning i kamin på våningen ovanför
Idag gick brandvarnaren i källaren något kvart efter att jag tänt i kaminen på bostadsplanet. Nere i pannrummet var det rökutveckling, men vi hittade ingen brand. Däremot finns det en intilliggande kanal, med en stor öppningen där gamla olje/vedpannan stått. Nu står en bergvärmepump där.
Vad kan detta ha varit för fenomen? Något baksug som drog ner röken från kaminen? Varför i så fall?
Vad kan detta ha varit för fenomen? Något baksug som drog ner röken från kaminen? Varför i så fall?
Ja, inte alls omöjligt att du har ett undertryck i källaren så att rök som går upp i skorstenen vänder ner och sugs in i den andra kanalen som mynnar nere i pannrummet.P petal skrev:Idag gick brandvarnaren i källaren något kvart efter att jag tänt i kaminen på bostadsplanet. Nere i pannrummet var det rökutveckling, men vi hittade ingen brand. Däremot finns det en intilliggande kanal, med en stor öppningen där gamla olje/vedpannan stått. Nu står en bergvärmepump där.
Vad kan detta ha varit för fenomen? Något baksug som drog ner röken från kaminen? Varför i så fall?
Klicka här för att svara