Ha rengjort mitt FTX system ett Husqvarna Reginair VX från början av 80-talet. Tog ur filtren samt värmeväxlaren och körde filtren i diskmaskinen samt sköljde av värmeväxlaren, allt enligt manualen. Nu efteråt känns det som att luftflödet ökat ganska mycket men också att temperaturen sjunkit ca 1 grad inne. Vet inte om det är psykologiskt men kan något blivit fel eller är det en rimlig förändring när man går från smutsigt till rent system? Flödet förstår jag men tempen..
Ett aggregat från 80-talet har väl inte sådär jättebra verkningsgrad. Har för mig att en 50% är rätt typiskt. Så luften som kommer in i huset är rätt kall. Så det kan säkert vara så att du fått ett mycket bättre flöde nu, och därigenom får in mer kall luft.
Men.. Innebär det att jag gjort systemet sämre? Luften bättre men uppvärmning sämre. Eller får jag tillbaka det ändå. Hänger inte med.andersmc skrev:
Fast jag hade ju iofs tänkt mig att ett renare system innebär bättre ekonomi. Det sitter ju en värmare på men i manualen säger man inget om att kolla denna eller att den behöver en knuff. Får kolla i helgen.Rrrrr skrev:
Kan man mäta effektiviteten på något enkelt sätt? Typ räkna på vad jag spar i pengar på mitt ftx system?
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/108598-ftx-kallt.htmlBricco skrev:Fast jag hade ju iofs tänkt mig att ett renare system innebär bättre ekonomi. Det sitter ju en värmare på men i manualen säger man inget om att kolla denna eller att den behöver en knuff. Får kolla i helgen.
Kan man mäta effektiviteten på något enkelt sätt? Typ räkna på vad jag spar i pengar på mitt ftx system?
Lite längre ner i tråden finns förklarat hur du mäter verkningsgraden på din värme växlare.
Bara införskaffa en pålitlig termometer.
Husqvarna Reginair VX manual.
http://rapidshare.com/files/447351968/Reginair_vx.zip
Fotade med iPhonen. Tror det duger
Enjoy!
http://rapidshare.com/files/447351968/Reginair_vx.zip
Fotade med iPhonen. Tror det duger
Enjoy!
Har laddat ner manualen och det duger bra. Tack.
En fundering. Jag har ett dokument där luftflödena för varje don är specificerat men dom gäller bara vid max. på fläktarna. Dom värdena stämmer rätt bra med dagens normer för kontinuerlig ventilation. Men hur ofta kör man fäktarna på max. inte jag i alla fall för då dånar det och blåser som den i alla don.
Systemet står ju mest på lågfart när spisspjället är stängt och det blir inte mycket till ventilation. Hur är tanken att det ska fungera ?
Anledningen att ventilera är vad jag förstått för att få ut fukten ur huset, men nu under vintern så har jag det väldigt torrt RH 25% vid låg flöde på ventilationen. Att då köra fläktarna på max. känns fel.
En fundering. Jag har ett dokument där luftflödena för varje don är specificerat men dom gäller bara vid max. på fläktarna. Dom värdena stämmer rätt bra med dagens normer för kontinuerlig ventilation. Men hur ofta kör man fäktarna på max. inte jag i alla fall för då dånar det och blåser som den i alla don.
Systemet står ju mest på lågfart när spisspjället är stängt och det blir inte mycket till ventilation. Hur är tanken att det ska fungera ?
Anledningen att ventilera är vad jag förstått för att få ut fukten ur huset, men nu under vintern så har jag det väldigt torrt RH 25% vid låg flöde på ventilationen. Att då köra fläktarna på max. känns fel.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Vårt system styrs med fläkten. 3 hastigheter. Vi kör på 2. Ingen aning vad som är bäst men den stod på det när vi flyttade in och tanten sa hon alltid haft folk här som fixat filter och systeminställningar så antar det är optimalt för vårt hus. Vi hade som torrast 25-27% RH men nu är det bättre.Addan91 skrev:Har laddat ner manualen och det duger bra. Tack.
En fundering. Jag har ett dokument där luftflödena för varje don är specificerat men dom gäller bara vid max. på fläktarna. Dom värdena stämmer rätt bra med dagens normer för kontinuerlig ventilation. Men hur ofta kör man fäktarna på max. inte jag i alla fall för då dånar det och blåser som den i alla don.
Systemet står ju mest på lågfart när spisspjället är stängt och det blir inte mycket till ventilation. Hur är tanken att det ska fungera ?
Anledningen att ventilera är vad jag förstått för att få ut fukten ur huset, men nu under vintern så har jag det väldigt torrt RH 25% vid låg flöde på ventilationen. Att då köra fläktarna på max. känns fel.