O
Som sagt jag behöver tips på vad för typ av relä jag behöver.
Det är en pump som skall styras. Styrcentralen bestämmer om pumpen ska vara av/på så kontakten bör väl vara NC. Gissningsvis är styrströmmen 230V har inte mätt ännu men jag har den gissningen, så vi utgår ifrån det!
Tipsa gärna om model... Jag gillar Hager....
Tack!
 
Du får nog tala om hur kraftig pump det är och om den är en/trefas. Och troligare är det NO du ska ha om det ska motsvara drift till via din styrning.
 
O
Du menar att tankeläsning inte fungerar via internet? :p
Jag har alltså snurrat runt totalt.... Pumpen är enfas rekommenderad säkring är 10A.
Tack för hjälpen så här långt!
 
Jag skulle använda en kontaktor istället....tex E-3279346
 
Du kan tex söka på den ålderdomliga benämningen arbetsströmrelä så kan du hitta många lämpliga. I ditt fall tex elbutik.se och Eltako 1 NO 16A 4003151. Där finns flera fabrikat och även Hager om du vill ha det, men i detta fallet är de inte prisvärda det är däremot Eltako.
 
O
Tack för all hjälp! det uppskattas!
Jag är för insnöad på namnet relä....

Då blir det en sväng förbi Ahlsell imorgon....
Tack ännu en gång för all hjälp!
Vad skulle jag göra utan Er hjälp!
 