Hej!

Har tænkt byta ut min spis mot en inbyggnadugn samt en hæll. Nu blir jag dock osæker på om jag har tillræckligt med strøm. Har enfas 230V samt huvudsækring på 25 A. De flesta hællar har ju effekt på øver 6 kW och då ræcker kanske inte 25A. Gamla spisen var sækrad med en 20A sækring. Har haft en elektriker hemma som førberett och dragit fram kabel før både hæll och ugn från centralen, tanken var att sækra av hællen med 20 A och ugnen med 16A.

Riskerar jag att sækringarna går så fort jag lagar mat? Och kanske till och med att huvudsækringen går?
Eller ær detta ok vid normal anvændning?

:confused:
 
Så länge du inte har alla plattorna på för fullt samtidigt med ugnen funkar det nog. Hällen på 6kW kan du nog ha på för fullt om du har tröga säkringar,och inga andra förbrukare igång. En häll har ju typiskt 4 plattor, hur ofta använder man mer än 2st samtidigt ?
 
Ok, vad innebær trøga sækringar? har æven bytt central till en ny med automatsækringar o jordfelsbrytare, vet inte om det ær sk trøga sækringar.
 
Tröga säkringar tål högre belastningar under en kortare tid än snabba vad snabba gör. Du kan titta på dina säkringar så är de märka med C20 eller B20. C=trög, B=snabb. Troligen så har du C.
 
Meddela fastighetsägaren (bostadsrätt?) att det faktiskt är 2000-talet nu, och att det kan vara dax att dra in 3-fas till alla lägenheter :)

Är hällen enbart på 6kW så kan de nog funka oftast. Men du måste vara aktsam vad du kör för laster samtidigt.. Dismaskin, micro, vattenkokare, tvättmaskin, torktummlare osv..
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.