Om rummet än nollgradigt alltså. Jag fick inte ihop siffrorna. Men det förklarar saken.
 
M Marcussjogren skrev:
Det betyder att vid framledningstem 50C så ger den 185W, vid framledningstemp 70C 325W.
Dt = delta mellan framledningstemp och rumstemp.
Delta-T är diffen mellan tillopp och retur. Iaf gällande radiatorer, handdukstorkar kanske har egen mätmetod men det tror jag inte? Ett delta-T på +50C låter orimligt mycket, då skulle den vara +50C i toppen och +20C i botten.
En annan modell skrev 55/45/20, då var det tillopp/retur/rumstemp om jag minns rätt..

Golvvärmen har delta-T på +7C dvs tillopp = +40C och retur = +33C och då 60W/m2.
 
M
F folkeorg skrev:
Delta-T är diffen mellan tillopp och retur. Iaf gällande radiatorer, handdukstorkar kanske har egen mätmetod men det tror jag inte? Ett delta-T på +50C låter orimligt mycket, då skulle den vara +50C i toppen och +20C i botten.
En annan modell skrev 55/45/20, då var det tillopp/retur/rumstemp om jag minns rätt..

Golvvärmen har delta-T på +7C dvs tillopp = +40C och retur = +33C och då 60W/m2.
Det stämmer i och för sig, delta-T för en värmekrets mäter man som du säger i Delta-T mellan tillopp och retur.

Däremot mäter man en värmeavgivande enhet (t ex en radiator) i delta-T mellan rumstemp och värmeavgivande enhets medeltemperatur.

Delta-T är ingen specifik enhet, utan delta=differens, T=temperatur, dvs temperaturskillnad mellan två objekt.


DT i tabellen nedan = skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C . Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.

[länk]
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
M
Sorry, menade inte att man mäter en värmekrets, man mäter dess totala värmeavgivande värde för att kunna ha en bra injustering av kretsen.
 