3 217 läst ·
27 svar
3k läst
27 svar
Radiatorkrets, fyller på sig själv?
Sida 1 av 2
Har el/oljepanna med vattenburet system, expansionskärl i pannrummet. Har vid några tillfällen stängt av pannan helt, när temperaturen i systemet sjunker låter det som att radiatorkretsen fyller på sig själv för att hålla trycket uppe, det gurglar och porlar i pannrummet och tryckmätaren rör på sig. Finns det någon sån funktion eller hur funkar det?
Kolla påfyllningsventilen så att den är ordentligt stängd. Annars kan du ha sån otur att varmvattenslingan/beredaren i pannan har börjat läcka, så att det läcker över till värmesystemet.M Muuuuurtin skrev:Har el/oljepanna med vattenburet system, expansionskärl i pannrummet. Har vid några tillfällen stängt av pannan helt, när temperaturen i systemet sjunker låter det som att radiatorkretsen fyller på sig själv för att hålla trycket uppe, det gurglar och porlar i pannrummet och tryckmätaren rör på sig. Finns det någon sån funktion eller hur funkar det?
Om varmvattenberedaren/slingan läcker inne i pannan så kommer det att fylla på hela tiden om det inte är ett höghus så att det är över 4bar i radiatorkretsen.
I mitt barndomshem så gick varmvattenberedaren i pannan sönder, då skvallrade det via skvallerröret till expansionskärlet ”konstant”.
I mitt barndomshem så gick varmvattenberedaren i pannan sönder, då skvallrade det via skvallerröret till expansionskärlet ”konstant”.
Tack för svar, har dock inga problem eller något ljud hela tiden. Det inträffade bara när pannan var avstängd och gick från 80 grader panntemp till 30. Då började det gurgla, i närheten av expansionskärlet och pannan. Kan det vara så enkelt att det var expansionskärlet som lät när kretsen "tog" vatten därifrån?
Troligtvis så är kärlet utan luft eller hål på blåsan, har du en automatluftare inkopplad kan det vid nergång av trycket suga in luft där, det bästa är då att sätta en ventil under avluftaren och bara använda den när det behövs, om den sitter sugsidan av pumpen och tryckt sjunker p.g.a att pannan stängs av så suger pumpen in luft där. En avluftare skall alltid sitta på trycksidan om en pump Kolla hur det ser och kom tillbaka .M Muuuuurtin skrev:
Hmm, okej. Bra att veta, tackJ jonaserik skrev:Troligtvis så är kärlet utan luft eller hål på blåsan, har du en automatluftare inkopplad kan det vid nergång av trycket suga in luft där, det bästa är då att sätta en ventil under avluftaren och bara använda den när det behövs, om den sitter sugsidan av pumpen och tryckt sjunker p.g.a att pannan stängs av så suger pumpen in luft där. En avluftare skall alltid sitta på trycksidan om en pump Kolla hur det ser och kom tillbaka .
Igår hände något oroväckande. Stängde av vattnet till huset med pannan (CTC 1100), cirkulationpump och allt igång. Efter ett tag löser pannans säkerhetsventil och trycket i radiatorkretsen sjönk och elementen blev kalla. Fyllde därefter på vatten i kretsen och satte på vattnet igen och nu funkar allt som det ska. Någon som har en aning om vad detta beror på?
Om inte expansionskärlet fungerar så behövs det bara några enstaka graders temperaturökning för att trycket ska bli så stort att säkerhetsventilen släpper ut någon dl och trycket försvinner.
Temperaturen i systemet är aldrig exakt konstant.
Temperaturen i systemet är aldrig exakt konstant.
useless skrev:
Förstår, men i det här fallet sjönk trycket i radiatorkretsen innan pannans säkerhetsventil löste ut, ingen ventil på expansionskärlet löste ut. Får inte ihop logiken riktigt
