Är det en Danfoss? Tror att MMA ventiler har bättre flöde.
Om du stänger av alla andra radiator i huset får du då värme i den som strula?
 
Jag bytte till en danfoss, gjorde ingen skillnad.

Nej det har inte hjälpt tidigare
 
Okompetent byggare Okompetent byggare skrev:
Jag bytte till en danfoss, gjorde ingen skillnad.

Nej det har inte hjälpt tidigare
Vad hade du på innan?
Kolla på tillverkarnas hemsidor.
Med en Danfoss får man Kvs värde max 0,65
MMA kan man får up till 1,2 utan termostat.

Var på ett jobb i en kyrka inte så länge sedan.
Det var ingen värme/flöde i en slinga av jätte radiatorer. Gamla grejor fullt med skit.
Man jag jobbade med satt ditt en Calypso ventil. Det blev inget bra. Han byte sedan till Danfoss.
Inte bra hellre. Som lösning satt han en retur ventil på radiatorns tillopp istället. De släpper igenom mycket mer och värmen kom därefter. Ingen ideal lösning men i en kyrka där inget var riktig balanserade, gjorde det inte så mycket om flödet där var lite för högt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.