S
Jag har inte klart för mig vad du har gjort.
Om det är rätt eller fel kan jag därför inte avgöra.

Jag hade stängt termostatventilen och returventilen och lyft ut radiatorn och spolat igenom den med en trädgårdsslang.
Sedan hade jag kopplat en slang till returventilen och låtit den mynna i en golvbrunn och sedan öppnat returventilen fullt.
Om det kommer rimligt med vatten, stängt ventilen igen och anslutit radiatorn.
Därefter kan man konstatera att det inte är något stopp i radiatorkretsen.
 
  • Gilla
Okompetent byggare
  • Laddar…
S Stegatorparn skrev:
Sedan hade jag kopplat en slang till returventilen och låtit den mynna i en golvbrunn och sedan öppnat returventilen fullt
Även samma manöver på tillopp. För att vara säker.
 
  • Gilla
Okompetent byggare
  • Laddar…
Testade nu att spruta in vatten i både tilloppet och returen för att se fall det kom ut vatten på andra sidan.
Inga problem. Något smutsigt vatten från radiatorn men inga större mängder.

Flera tips?
 
Griffeltavlan
Är inte returskruven stängd då?
Sitter ett lock på returen på ledningen från elementet.
 
Har du värmepump ?
om, isåfall vilken
Du kan behöva en inreglering
 
Nej, returen är öppnad så långt det går.

Inreglering hur? Jag märker att rören är varma. Thermia eko classic 55 från 2001 ca har jag.
 
Okompetent byggare Okompetent byggare skrev:
Nej, returen är öppnad så långt det går.

Inreglering hur? Jag märker att rören är varma. Thermia eko classic 55 från 2001 ca har jag.
Inreglering innebär att du flyttar överskottsflöde
Från radiatorer som går lite för fört

en radiator har något som kallas för kvs värde
Som vi använder när vi beräknar flödet

Ibland är det ytterst lite som behövs för att
Få igång radiatorn

du har en on-off pump Den har ett fast flöde
Som möjlig gör inregleringen
 
V vvs facit skrev:
Inreglering innebär att du flyttar överskottsflöde
Från radiatorer som går lite för fört

en radiator har något som kallas för kvs värde
Som vi använder när vi beräknar flödet

Ibland är det ytterst lite som behövs för att
Få igång radiatorn

du har en on-off pump Den har ett fast flöde
Som möjlig gör inregleringen

Låter som ett jobb för den duktiga. Tror du att det skulle löda problematiken?

Det är ju varmt i alla andra radiatorer och varmt i rören hela vägen till den enskilda radiatorn som inte funkar
 
Jag är 99% säker på att det löser ditt problem
Är det inte stopp i något rör kommer du att få flöde i radiatorn
Radiatorn är inte så stor om jag ser rätt på bilden
Den behöver ca 30-50 liter per timme kanske
Mer är det inte
 
Då är det mer flöde som behövs
Hur stort är rummet ?
 
V vvs facit skrev:
Då är det mer flöde som behövs
Hur stort är rummet ?
38kvm med mina uppskattade meter steg. Och elementet 2m med samma typ av mätning.
 
Då behöver radiatorn endast ca 80 l per timme
Skulle du få 5 kpa i tryckfall på ventilen
Är kvs värdet 0.35
En inreglering sen kommer det fungera
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.