Hej!
Jag har två fundering om avluftning på vattenradiator.
Jag plockade bort 2 radiator. En på undervåning och en på övervåning.
Då jag monterade tillbaka dessa, var det svårt att komma
på hur man skulle lufta radiatorerna. Jag har 2 rörs system.

Radiatorn på undervåning behövdes inte luftas. Det fixade sig själv.
Men denna radiator var heller inte helt tömd på vatten.
Hur kan det komma sig att ingen luftning behövdes?

Sedan radiatorn på övervåning var jag tvungen skruva upp skruv
på nederdel av radiatorn samtidigt som jag luftade med luft nippeln.
Man tycker att det skulle räcka med att öppna luftnippeln.

Är det någon som kan förklara dessa två saker så vore jag tacksam.
 
Karsbol skrev:
Hej!
Radiatorn på undervåning behövdes inte luftas. Det fixade sig själv.
Men denna radiator var heller inte helt tömd på vatten.
Hur kan  det komma sig att ingen luftning behövdes?

Sedan radiatorn på övervåning var jag tvungen skruva upp skruv
på nederdel av radiatorn samtidigt som jag luftade med luft nippeln.
Man tycker att det skulle räcka med att öppna luftnippeln.

Är det någon som kan förklara dessa två saker så vore jag tacksam.
Luften söker sig uppåt, men kan sticka iväg om cirkulationspumpen är på. Det kanske var vad som hände med elementet på nedervåningen? Ibland kan det gå lättare att lufta med cirkulationspumpen stängd. Kanske var det den som ställde till med något på övervåningen, för det ska räcka att öppna luftningsnippeln upptill på elementet.
 
Hej!
Tackar för svaret.
Det är säkert så som du skriver.

Men om det är någon mer teori om
dessa fenomen så skriv gärna dom.

Hälsningar Stefan
 
Du har väl fyllt på vatten så det är rätt tryck förresten?
 
Ja. rätt tryck är det.
Kneppigt att inte det inte räckte med
att öppna luftningsventil.
Jag försökte också att begränsa
retur flödet. Om det rann rätt
ut i returen ledningen, men det hjälpte
heller inte. Det enda som fick bort luften
var att öppna (lite) skruv/ventil nederst
på radiatorn. Samtidigt som avluftningen
skruven öppnades.
Då fylldes hela radiatorn på en gång.

 
slå av cirkpumpen när du luftar om du inte gjort det...
 
du har säkert haft cirkulationspumpen igång, annars kan inte luften försvinna från en radiator av sig själv.
den skall alltid vara avstängd vid luftning.

en gissning angående radiatorn på övervåningen är att returen var för kraftigt stängd, annars kan det inte bli nån skilnad av att öppna den. Om den nu var stängr + att termostaten hade stänge stigen så kan är det ju ingen cirkulation i radiatorn.

alternativt att termostaten hade stängt & cirkulationspumpen var på, då kan ju vattnet inte gå emot vattenströmen för att komma in i radiatorn.
 
Bra försök.
Vid luftning på övervåningen, prövade jag flera alternativ.
Med både in o ut vara fult öppna vid luftning, inget hände.
Men då jag ströp utgående vatten så fick jag lite värme i samma
kant som rören satt.
Kan det även här varit att cirkulations pumpen var på?

Och på undervåningen är det säkert som ni har skrivit.
Eftersom jag hade cirkultionspumpen på vid luftning så vanrade
luften säkert vidare till övervåning.

Hälsningar Stefan
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.