Hur gör man rent praktiskt,för att PUS-leda ett venilationsrör till en takfläkt,i en befintlig installation.Befintliga installatonen är central-motorskydd-säkerhetsbrytare uppe på tak intill fläkt
 
Varför ska du PUS-jorda ventilationsröret till en takfläkt i en befintlig installation?

Kabelsko och plåtskruv?
 
enligt elbesikningsman,praktiskt hur gör man, RK-från centr.eller motorskydd eller säkerhetsbrytare till rör?
 
Du ska dra en sparat pusledning (RK) från pusplinten. Sedan kan du ju be besiktningsmannen "förklara" varför och vad han stöder sin uppfattning på.
 
Förmodligen en nyutexaminerad besiktningsman :rolleyes:
 
Om fläktröret går ut på taket skulle jag nog INTE ansluta det till PUS utan till åskledare. Inte vill man leda in blixten i huset!?!
 
Och är röret anslutet till ett ventilationsaggregat så är de förmodligen redan jordat.
 
elmont skrev:
Du ska dra en sparat pusledning (RK) från pusplinten. Sedan kan du ju be besiktningsmannen "förklara" varför och vad han stöder sin uppfattning på.

äldre central,finns ingen pus-skena
 
PUS skena/plint ( huvudjordnings skena) sitter inte i nån central utan är placerad utanför centralen. Och att PUS jorda är betydligt mer än att bara jorda vissa metallföremål i ett hus.
Det har skrivits lite om PUS här på forumet om du orkar leta, och du kanske ska ta hjälp av en fackman som vet/kan för att få allt rätt. Jag anser dock att din besiktningsman är lite snett ute när han kräver PUS jordning av en enstaka metalldel i ett äldre hus.
 
Behövs ej, din besiktningsman är som sagt lite fel ute...
 