Hallå,
Golvvärmen i hallen fungerar endast på halvfart, golvet känns bara ytterst ljummet och borde kunna vara varmare, som i badrummet med samma termostat. Termostaten är en ebeco therm 50 och orkar bara upp i läge 3,5 där man hör att den klickar till och lyser rött istället för grön, även om man vrider upp den i högsta läget (7) så orkar den inte mer. Jag öppnade upp den och kollade lite och det ser ut som att nånting rött inuti har smält?
Är det givet att det är termostaten som är dålig och bör bytas?
Vilken termostat ersätter enklast den jag har nu utan extra infällning och krångel? Skulle tex eb therm 55 funka då eb therm 50 verkar utgått?
Mvh Adam
Golvvärmen i hallen fungerar endast på halvfart, golvet känns bara ytterst ljummet och borde kunna vara varmare, som i badrummet med samma termostat. Termostaten är en ebeco therm 50 och orkar bara upp i läge 3,5 där man hör att den klickar till och lyser rött istället för grön, även om man vrider upp den i högsta läget (7) så orkar den inte mer. Jag öppnade upp den och kollade lite och det ser ut som att nånting rött inuti har smält?
Är det givet att det är termostaten som är dålig och bör bytas?
Vilken termostat ersätter enklast den jag har nu utan extra infällning och krångel? Skulle tex eb therm 55 funka då eb therm 50 verkar utgått?
Mvh Adam
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Termostaten verkar fungera då den reagerar på termostatvredet och slår till och från. Om inte golvet blir varmt kan det vara fel på reläet eller värmekabeln. Mät att det finns 230 V på utgången (b). Man behöver även mäta strömmen för att avgöra effekten på värmekabeln.
Vill man byta termostat utan att byta golvgivaren så ska termostaten stöda följande värden:
Annars är valet fritt.
https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/Manual_EB-Therm_50.pdf
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vill man byta termostat utan att byta golvgivaren så ska termostaten stöda följande värden:
Annars är valet fritt.
https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/Manual_EB-Therm_50.pdf
Bo.Siltberg skrev:
Termostaten verkar fungera då den reagerar på termostatvredet och slår till och från. Om inte golvet blir varmt kan det vara fel på reläet eller värmekabeln. Mät att det finns 230 V på utgången (b). Man behöver även mäta strömmen för att avgöra effekten på värmekabeln.
[bild]
Vill man byta termostat utan att byta golvgivaren så ska termostaten stöda följande värden:
Annars är valet fritt.
[bild]
[länk]
Jag hade hem en elektriker som bytte termostaten och mätte kabeln som var hel. Märkte ingen större skillnad på värmen.
Klicka här för att svara