Problem med programmering av MAP (knappsats) i ett DSC larmanläggning
Mitt larm, PC1616, innehåller 3 stycken Knappsatser som alla har en dörrkontakt (sektion) inlaggd på knappsatsens P/Z Ingång/Utgång.
Jag har en nyinstallerad knappsats där jag inte får inte sektionen med dörrkontakten att fungera. Jag misstänker att det är P/Z som är konfigurerad som PGM utgång (tänd) och inte som sektions-ingång (släckt, som är default).
Då jag försöker släcka den aktuella optionen [077] option3 så går det inte.
[*][8][Installatörskod] går bra
[077] tar den inte.
Då jag provar på de andra knappsatserna blir resultatet detsamma.
Vad gör jag för fel?
Jag har en nyinstallerad knappsats där jag inte får inte sektionen med dörrkontakten att fungera. Jag misstänker att det är P/Z som är konfigurerad som PGM utgång (tänd) och inte som sektions-ingång (släckt, som är default).
Då jag försöker släcka den aktuella optionen [077] option3 så går det inte.
[*][8][Installatörskod] går bra
[077] tar den inte.
Då jag provar på de andra knappsatserna blir resultatet detsamma.
Vad gör jag för fel?
Jag hade ett liknande fel med min 1864, den gick förvisso att koda om men ingången ville inte funka hur jag än försökte. Slutade med att jag resetade och började om och då fungerade det utan problem sedan.