Hej,

Jag har en längre tid haft problem med mitt FTX-aggregat och vid ett flertal tillfällen haft servicetekniker på besök från företaget som installerat aggregatet utan att problemet lösts.

Jag tänker mig att det sannolikt finns några kluriga profiler här som kan komma med synpunkter/förslag på lösning.

Problemet är att aggregatet stänger av vid en utomhustemperatur på några minusgrader.

Nedan noteringar redogör tillfällen få agget stannat och vilken temp (till/från/utomhus) som då rådde.

Extremt tacksam för hjälp/tips om vad problemet kan vara.
Servicetekniker har bytt packningar, trimmat in luftflöden och bytt drivrem…ändå fortskrider problemet.

Datum: 231125

Utetemp: -6 C

Kl: 16:00

Tilluft: +4C

Frånluft: +21C

Vad händer: Aggregatet stänger av (svagt klickljud hörs).


Egen åtgärd: extrem strypning av uteluftens inflöde (mha pappskiva som täcker nästan hela filteröppningen) medförde:

Tilluft: 10C vid frånluft: 21C


Datum: 221207:

kl: 22:30 och 22:45,

Utetemp: -8C

Tilluft: 10C vid innan omstart, sjönk inom ca 3 minuter från omstart till ca 2C

Frånluft: 21C konstant.



Kl: 22:57

Tilluft: när aggregat stannat (och larmat) steg tilluftstempen från ca 2C till 10c inom loppet av 1 minut.

Utetemp: -8C





Datum: 221208

Agggregat avstängt över natten

mellan 7-8/12 .

Vid uppstart kl 07:10 var:

Tilluft: 20C sjönk till 10C inom 1 min.

Frånluft: 22C

Utetemp: -11C
 
Har exakt samma problem. Nu när det varit under -5 grader konstant i en vecka här i Jönköping så stänger den av sig snart efter omstart (inte hunnit mäta exakt tid).
På kretskortet lyser lamporna D4 (filter) och D9 konstant. Även larmdioden på styrenheten lyser konstant.
Samma för dig?
 
  • Elektronikkort monterat på vägg, kablar anslutna, ventilationsrör i bakgrunden, flera komponenter och anslutningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ventilationsenhet med isolerade kanaler, FläktWoods-märke, i ett teknikutrymme, varningsetiketter synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Väggmonterad timer för ventilation med indikatorlampa och kabel, märkt "FläktWoods", aktiverad i 120 minuter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jepp, samma här.
Hur beter sig din tilluftstemperatur?
Sjunker den till extremt låg temp innan aggregatet stänger av och larmar (det sker för mig).
Nu är jag en total amatör i fråga om ftx-aggregat men det ”känns logiskt” att det är just värmeväxlingsfunktionen som är helt kass.
Om frånluften hos mig är 21-23C och tilluften landar på 3-4C (vid utetemp -5C)….då kan rimligtvis inte växlingen fungera….överhuvudtaget tänker jag.
 
Borde rimligtvis vara något fel med rotorn när det blir så låg tilluftstemperatur, finns säkert något frysvakt som löser ut när tempen den blir för låg. kolla så att remmen är hel och inte slirar, eller om det är något fel med rotormotorn.

edit: temperaturhöjningen du ser från uteluft till tilluft ser ut att vara ganska precis vad den orkar med enbart med eftervärmaren som är på 500W
 
Redigerat:
  • Gilla
c alle
  • Laddar…
P Porta001 skrev:
Jepp, samma här.
Hur beter sig din tilluftstemperatur?
Sjunker den till extremt låg temp innan aggregatet stänger av och larmar (det sker för mig).
Nu är jag en total amatör i fråga om ftx-aggregat men det ”känns logiskt” att det är just värmeväxlingsfunktionen som är helt kass.
Om frånluften hos mig är 21-23C och tilluften landar på 3-4C (vid utetemp -5C)….då kan rimligtvis inte växlingen fungera….överhuvudtaget tänker jag.
Jag tänkte felsöka mer i helgen. Men igår var tilluftstemperaturen (luften som går ut i rummen, kan inte mäta närmre aggregatet) ca 15 grader när den stängde av sig.
Hade då stängt av eftervärmebatteriet (fjärrvärme med termostat i tilluftsröret). Temperaturen utifrån in till aggregatet höll -5 grader.
Jag har inte heller något förvärmebatteri i aggregatet på luften som kommer utifrån så jag tänker ju att någon värmeväxling måste ha skett.

Så orsaken till våra problem kanske inte är så lika ändå även om samma dioder lyser när aggregatet stänger av sig själv?

Jag har en frysvakt som känner av temp i tilluften. Kan man kolla om den har slagit ifrån på nåt sätt?
 
  • Termostat med skalan -5 till +30 grader Celsius märkt "FRYSVAKT", monterad ovanpå rör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Verkar generellt vara problem med värmeväxlare som inte har förvärme när det är minusgrader.

Många verkar köpa utan värmeelement för att "det kostar ju bara pengar".

Men det där ser ju ut som äldre system så de har väl fungerat tidigare med minusgrader?
 
Appendix Appendix skrev:
Verkar generellt vara problem med värmeväxlare som inte har förvärme när det är minusgrader.

Många verkar köpa utan värmeelement för att "det kostar ju bara pengar".

Men det där ser ju ut som äldre system så de har väl fungerat tidigare med minusgrader?
japp precis, har hänt någon gång vid minusgrader tidigare sen vi flyttade in i huset februari 2021. Men har ju fungerat väldigt bra annars. Har inte felsökt mer än att bara startat om då och efter det har den fungerat perfekt.
 
Appendix Appendix skrev:
Verkar generellt vara problem med värmeväxlare som inte har förvärme när det är minusgrader.

Många verkar köpa utan värmeelement för att "det kostar ju bara pengar".

Men det där ser ju ut som äldre system så de har väl fungerat tidigare med minusgrader?
Men det ska inte behövas förvärmare på aggregat med roterande värmeväxlare, det är bara dåligt designat av fläktwoods i så fall, de flesta tillverkare har inte ens det som ett alternativ. förvärmaren bör inte heller kicka in så tidigt som vid ca -10, det är väl snarare runt -20, eller vid väldigt hög fuktbelastning.
 
mdubbelv mdubbelv skrev:
Jag tänkte felsöka mer i helgen. Men igår var tilluftstemperaturen (luften som går ut i rummen, kan inte mäta närmre aggregatet) ca 15 grader när den stängde av sig.
Hade då stängt av eftervärmebatteriet (fjärrvärme med termostat i tilluftsröret). Temperaturen utifrån in till aggregatet höll -5 grader.
Jag har inte heller något förvärmebatteri i aggregatet på luften som kommer utifrån så jag tänker ju att någon värmeväxling måste ha skett.

Så orsaken till våra problem kanske inte är så lika ändå även om samma dioder lyser när aggregatet stänger av sig själv?

Jag har en frysvakt som känner av temp i tilluften. Kan man kolla om den har slagit ifrån på nåt sätt?
Har du ett vätskeburet efterbehandlingsbatteri så löser frostvakten mellan 6-10 grader beroende på inställning. Då stänger aggregatet av sig och ute- och avluftsspjällen stänger. De skall ha fjäderbelastade ställdon eller vara strömlöst stängda allt för att inte frysa sönder batteriet.
Sen kan man ha glykol i batteriet men då måste man se till att ha frysvakten vid växlaren mellan fjärrvärme och vs-kretsen för luftbehandlingen. Gärna med en 3-vägsventil som inte öppnar för snabbt osv så en fryser den växlaren.

vätskeburna efterbehandlingsbatterier skall alltid vara i funktion och i autoläge samt att ställdonen har funktionen strömlöst öppna för att minimera risken för sönderfrysning. Varmhållningsfunktionen skall starta vid 15 grader på gt81 i batteriet.
Ett vanligt fel på frostvakter brukar vara felaktiga givare eller att man inte motströmskopplat batteriet.
 
P Porta001 skrev:
Jepp, samma här.
Hur beter sig din tilluftstemperatur?
Sjunker den till extremt låg temp innan aggregatet stänger av och larmar (det sker för mig).
Nu är jag en total amatör i fråga om ftx-aggregat men det ”känns logiskt” att det är just värmeväxlingsfunktionen som är helt kass.
Om frånluften hos mig är 21-23C och tilluften landar på 3-4C (vid utetemp -5C)….då kan rimligtvis inte växlingen fungera….överhuvudtaget tänker jag.
Har felsökt och troligvis löst problemet.

Mätte tilluft (till rummen) från aggregatet precis vid tilluftsfläkten. Alltså innan eftervärme batteriet.


Stängde av sig vid:
Utetemp -3.5 grader
Tilluft 2.3 grader
Frånluft 21 grader

Jag tog loss värmeväxlaren och kollade så den kunde rotera smidigt och det kunde den inte riktigt. Axeln från motorn, som driver runt remmen som driver runt trumman, verkade seg och gnisslade. Jag monterade isär motorn och droppade ner lite 5-56 i omgångar ner där pilen på bilden är samtidigt som jag snurrade på axeln. Efter tre omgångar så blev allt mycket smidigare. Jag monterade allt igen och nu kan jag se att tilluften (till rummen ut från aggregatet håller 19 grader innan eftervärmebatteriet). Vilket jag tolkar som att det fungerar. Har nu körts i 3h och håller tummarna att det fortsätter så 👍👍
 
  • Två elektroniska stegmotorer med synlig smörjning, verktyg i bakgrunden, inomhus miljö, delvis suddig bild.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
ogget
  • Laddar…
P Porta001 skrev:
Hej,

Jag har en längre tid haft problem med mitt FTX-aggregat och vid ett flertal tillfällen haft servicetekniker på besök från företaget som installerat aggregatet utan att problemet lösts.

Jag tänker mig att det sannolikt finns några kluriga profiler här som kan komma med synpunkter/förslag på lösning.

Problemet är att aggregatet stänger av vid en utomhustemperatur på några minusgrader.

Nedan noteringar redogör tillfällen få agget stannat och vilken temp (till/från/utomhus) som då rådde.

Extremt tacksam för hjälp/tips om vad problemet kan vara.
Servicetekniker har bytt packningar, trimmat in luftflöden och bytt drivrem…ändå fortskrider problemet.

Datum: 231125

Utetemp: -6 C

Kl: 16:00

Tilluft: +4C

Frånluft: +21C

Vad händer: Aggregatet stänger av (svagt klickljud hörs).


Egen åtgärd: extrem strypning av uteluftens inflöde (mha pappskiva som täcker nästan hela filteröppningen) medförde:

Tilluft: 10C vid frånluft: 21C


Datum: 221207:

kl: 22:30 och 22:45,

Utetemp: -8C

Tilluft: 10C vid innan omstart, sjönk inom ca 3 minuter från omstart till ca 2C

Frånluft: 21C konstant.



Kl: 22:57

Tilluft: när aggregat stannat (och larmat) steg tilluftstempen från ca 2C till 10c inom loppet av 1 minut.

Utetemp: -8C





Datum: 221208

Agggregat avstängt över natten

mellan 7-8/12 .

Vid uppstart kl 07:10 var:

Tilluft: 20C sjönk till 10C inom 1 min.

Frånluft: 22C

Utetemp: -11C
Troligen går inte den roterande värmeväxlaren. Dra ut den och kontrollera motorn. Kräng av remmen remhjulet ska inte vara trögt att vrida på, även vvx ska gå att snurra på. Nästa steg byt tempgivarna.
 
Richard Möller Richard Möller skrev:
Troligen går inte den roterande värmeväxlaren. Dra ut den och kontrollera motorn. Kräng av remmen remhjulet ska inte vara trögt att vrida på, även vvx ska gå att snurra på. Nästa steg byt tempgivarna.
Oj såg datumet försent
 
mdubbelv mdubbelv skrev:
Har felsökt och troligvis löst problemet.

Mätte tilluft (till rummen) från aggregatet precis vid tilluftsfläkten. Alltså innan eftervärme batteriet.


Stängde av sig vid:
Utetemp -3.5 grader
Tilluft 2.3 grader
Frånluft 21 grader

Jag tog loss värmeväxlaren och kollade så den kunde rotera smidigt och det kunde den inte riktigt. Axeln från motorn, som driver runt remmen som driver runt trumman, verkade seg och gnisslade. Jag monterade isär motorn och droppade ner lite 5-56 i omgångar ner där pilen på bilden är samtidigt som jag snurrade på axeln. Efter tre omgångar så blev allt mycket smidigare. Jag monterade allt igen och nu kan jag se att tilluften (till rummen ut från aggregatet håller 19 grader innan eftervärmebatteriet). Vilket jag tolkar som att det fungerar. Har nu körts i 3h och håller tummarna att det fortsätter så 👍👍
Hej, gjorde som du beskrev. Det blev bättre men inte helt bra. Man måste montera isär allt eftersom det finns fler kullager som behöver oljas. För att det ska bli riktigt bra måste man också rengöra även "växellådan" eller vad man nu kallar den från gammalt fett, och fylla på med nytt fett (lågtemperaturfett). Då gjorde det susen.
 
  • Gilla
mdubbelv
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.