Hej
Har en Mitsubishi EHST20C-YM9CR2 panna med en Mitsubishi PUHZ-SW75 utedel (Split system)
Dimensionerat för framtida behov.
Dok går det ingen nöd då ja har en temp på 23-24 grader inomhus när ute tempen ligger på 0 grader å golvvärmen är frånslagen å fönsterna e på vädringsläge.
Huset e drygt 50kvm för tillfället men kommer att bli 150 kvm, Värmekällan kommer enbart vara vattenburen golvvärme.
Därför det är lite överdimensionerat för tillfället.
Framledningstempen är inställd på 35 grader å lägsta 25.

Har en liten fråga har fått papper från LK om GV beräkningar å tänkte justera in flödet på injusterings ventilerna på matningen. men frågan är vilka värde ja ska gå efter för det finns nått som heter *ventil injustering* sen finns där en annan som heter *flöde l/min* antar de e den sistnämnda ja ska gå efter? Blev lite osäker nu när ja skumma igenom papperna igen å såg *ventil injustering*

Men till mitt problem, har dragit igång golvvärmesystemet men pannan löser ut för det e för lågt flöde, iokmed ja redan har uppnåd temp som ja ställt termostaterna på så ställdonen är avstängda.
Plockar ja av ställdonen på fördelaren så e de inga problem.
Kan kolla flödet i pannan å när ja sätter på ställdonen så minskar flödet.
Har ja 3 ställdon på på fördelaren så ligger flödet inom rimlig gräns för att pannan inte ska lösa, men när den fjärde å sista ställdonet kommer på så blir flödet noll i pannan å löser ut.
Plockar ja av ställdonen så blir de varmt ja jädrar i det eftersom pumpen går hela tiden.
Vet inte om cirkulationspumpen ska gå hela tiden om man har golvvärme vilket fall som helst så bör by-passen släppa igenom så de blir någon form av cirkulation så det inte löser ut.
Vet dok inte om ja fått fel by-pass då ja fått material spec av LK (mejlat angående det men har inte fått något svar) finns två varianter By-Pass RF samt LK By-Pass Delta P RF har den förstnämnda, om de e rätt eller fel vet ja inte.
Men ska cirkulationspumpen gå hela tiden?
Om inte, går det å koppla in å styra pumpen som sitter i pannan till LK Mottagarenhet 8 ICS.2?

Är en rätt rörig historia med pannan alla e auktoriserad å har behörighet på sina område men Elis har inte så stor kännedom om LK å Pannans program å alla dip switchar å Röris kopplar bara rör, sen e det en kyltekniker inblandad (svärfar) då det e gas i utedelen så e han som stort sett skött inställningarna men manualen e rätt luddig så han har fått ringa Mitsubishis support angående vissa saker men dom har ingen vidare koll.

Så frågan är vem man ska anlita för å få värmesystemet till att fungera för det rör sej om både el, programmering å vatten å två fabrikat.
 
L
Din VP löser för att den inte kan göra sig av med värmen , den är lite stor kanske
Har du flödesmätare på fördelarna och termoventiler ?
 
L
Hur är det kopplat mellan splittens växlare och systemet , direkt eller via tank , du får för hög retur varvid den löser på högtryck , du måste få upp flödet genom den , ställ ned värmekurvan
ganska mycket , den får inte ge mer än vad du behöver
 
Har en flödesventil på returen å den e ställd på 8 l min om det e den vi syftar på men kan bifoga en bild på hela installationen =). har också kommit underfund att den löser för flödet blir för lågt. men det ja inte vet e om cirkulationspumpen ska gå hela tiden. om den ska gå hela tiden så fungerar by-passen jädrigt dåligt.
 
Redigerat:
Angående injusteringen så vill jag minnas att LKs projektering anger både beräknat flöde i varje slinga samt injustering i form av antal varv man ska skruva ventilen från botten. Så är siffrorna på ”ventil injustering” i storleksordningen 2 eller 4,5 typ så är det nog likadant för dig.
 
L
Om jag inte har fel , så ger din VP en massa värme och direkt till GV , då blir flödet för litet när termodonen stänger , baypassen sköter sig nog , men flödet är för litet för VP , den får för lite vatten och säger i från , ( för litet flöde genom växlaren , blir att VP inte kan göra sig av med värmen , )
Det med flödesinställning ser du på mätarna , är i liter per minut , ändras med att skruva på dom blå , försök att ställa ned värmekurvan ganska mycket , så kanske det går
 
L Liteavvarje skrev:
Hur är det kopplat mellan splittens växlare och systemet , direkt eller via tank , du får för hög retur varvid den löser på högtryck , du måste få upp flödet genom den , ställ ned värmekurvan
ganska mycket , den får inte ge mer än vad du behöver
ska försöka svara så gott ja kan. Värmesystemet är ett slutet system sen e där inbyggd tank till varmvattnet sen e de två rör från utedelen till pannan.

pannan löser bara om ja trycker på ställdonen. plockar ja av dom å kör ja full cirkulation så fungerar det kalas men de blir olidligt å vara här inne då det blir riktigt varmt.
felkoden ja får är L9 vilket är antingen luft i systemet vilket där inte är, eller smuts i filtert vilket det inte är heller då ja skruvat av filtert å kollat. å det sista e dåligt flöde, så tror på det sistnämnda.
Får även samma felkod efter några dagar om ja stoppat/pausat värmesystemet (förbjudit det att köra) vilket är lite drygt för då värmer den inte varmvattnet så roligt å duscha på kvällen om det löst ut tidigt på dagen å man inte sett den
 
Har en Nibe luft vatten den cirkulerar ut vattnet till utedelen och om detta flödet blir för lågt (luft eller smuts ) så klagar den. Men vid lågt flöde till fördelare är det aldrig problem. Men du har kanske gas som media mellan inne och ute.
 
L
Kan du ställa ner värmekurvan för VP , prova med att gå ner väldigt lågt ,alltså den värme som ska gå till huset , den värmer VV på en annan krets och skiftar mellan VV och värme med en ventil .
Bar att prova , inställningarna står ganska klart i manualen hur man gör
 
L Liteavvarje skrev:
Om jag inte har fel , så ger din VP en massa värme och direkt till GV , då blir flödet för litet när termodonen stänger , baypassen sköter sig nog , men flödet är för litet för VP , den får för lite vatten och säger i från , ( för litet flöde genom växlaren , blir att VP inte kan göra sig av med värmen , )
Det med flödesinställning ser du på mätarna , är i liter per minut , ändras med att skruva på dom blå , försök att ställa ned värmekurvan ganska mycket , så kanske det går
Yepp GV e kopplad direkt till VP. men framledningstempen MAX e ställd till 35 går inte få det lägre å MIN e på 25.
Sen gör det inte saken bättre att huset e välisolerat, så börjar förstå vad snickaren mena med att det räckte med ett värmeljus å värma upp huset när ja rådfråga hur ja hade tänkt isolera å om det räckte :crysmile:.
När vi hade -5 i en vecka så hade vi det behagligt då låg vi på 21 grader utan värmen påslagen å med fönster på vädringsläge.
Men vill mest det ska fungera av sej själv.
å som sagt vet inte om cirkulationspumpen ska gå hela tiden?
bypassen e ja lite fundersam på för den ger ett litet kontinuerligt ”läckflöde” via en fast strypning, Kvs 0,05, från från tilloppsledning till returledning inte för ja vet va de betyder men låter lite för VP registrerar inte flödet iallafall.
 
F Fixar_Krille skrev:
Har en Nibe luft vatten den cirkulerar ut vattnet till utedelen och om detta flödet blir för lågt (luft eller smuts ) så klagar den. Men vid lågt flöde till fördelare är det aldrig problem. Men du har kanske gas som media mellan inne och ute.
Yepp det är gas ja har mellan inne å ute. å det e flödesvakten på uppvärmningen som bråkar
 
L
Du har en innedel med tank , när den vill ha VV skiftar den över och värmer VV , när den är klar så går den över till värme ( där är din GV )
Du måste ställa ned värmekurvan på VP så den inte producerar så mycket varmt vatten till värme , den är inverterstyrd och kompressorn går ner på varv .
I manualen Sektion 4 sidan 7 finns alla uppgifter för displayen och sidan 8 hur man går fram i menyn , och ställer värdena
 
L
PÅ sidan 11 så ser du hur värmekurvan ska ställas ställ ner så får du se vad som händer ,
då går VP ner på spalåga
Du måste lura den att tro det är varmt nog så länge du inte har fler förbrukare
 
L Liteavvarje skrev:
Kan du ställa ner värmekurvan för VP , prova med att gå ner väldigt lågt ,alltså den värme som ska gå till huset , den värmer VV på en annan krets och skiftar mellan VV och värme med en ventil .
Bar att prova , inställningarna står ganska klart i manualen hur man gör
Får pröva men det e raketforskninge när det står:
Kurvan
Den till vänster ställer man in framledningstempen när det e kallt ute
Den till mitten ställer man in framledningstempen när det e varmt ute
Den kurvan som är till höger är där man "knäcker kurvan"

Va e bra värde liksom?
Bor i skåne runt västkusten.

Förvisso blev det rörigt blandat ihop cirkulationspumpen å utedelen lite nu, men de e för ja hängt upp mej på flödesfelet. men polletten trilla ner nu, att felet beror på att utedelen löser på flöde för att den inte får producera värme.
men det ja inte förstår e att utedelen går hela tiden å inte stannar när den uppnått rätt temp på gv-. men ska se över kurvan å se om detta kan lösa mitt problem. fast det skumma e att ja kan få felet med när ja stoppat värmen helt i display å förbjudit den å köra värme

Men får erkänna ja har varit rätt dålig med å läsa manualen.
Men inte lätt när man jobbar heltid å har en liden kotte på knappt 1 år sen en sambo som vill man ska göra massa saker.
Har bott här i drygt 2½ månad samt hållit på å renoverat det i 2 år (kvällar helger) helt själv så ork å lust e typ slut också ska man försöka sätta sej in i nått som e rätt okänd mark (då ja alltid bott i lägenhet innan)
Men brukar va ordentlig med å läsa instruktionsböcker.
Men nu när man bollat lite fram å tillbaka börjar ja förstå hur det fungerar å va felet beror på. =)
 
L
Har du möjlighet att ta foto på hur det ser ut med rören från VP och ut mot GV
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.