Kan det vara något problem med 3-vägsventilen för värme? Men inget problem med tappvattnet.

Lyssna på den inre enheten (eller platsen där 3-vägsventilen sitter) för att höra om ventilen faktiskt växlar läge (ett surrande eller klickljud). Om du inte hör något kan manöverdonet vara defekt, och pumpen försöker skicka värme till en krets som är stängd
 
Redigerat:
M MrJimmy skrev:
Kan det vara något problem med 3-vägsventilen för värme? Men inget problem med tappvattnet.

Lyssna på den inre enheten (eller platsen där 3-vägsventilen sitter) för att höra om ventilen faktiskt växlar läge (ett surrande eller klickljud). Om du inte hör något kan manöverdonet vara defekt, och pumpen försöker skicka värme till en krets som är stängd
Ventilen växlar som den ska, just nu så är den hårt ställd till värmeslingan.

När panelen är ställd till att värma tappvatten, så tänds symbolen för cirkpump och så startar den cirkpumpen, sedan tänder den symbolen för kompressor och drar igång kompressorn.

När panelen är ställd till att värma elementen, så händer det inget. Inga symboler tänds ingen cirkpump startar och ingen kompressor heller.. Inga felkoder utan den visar bara set temp och in temp på panelen.
 
Har du någon extern termostat ansluten till värmepumpen? Tänker att om kompressorn inte vill gå igång på returtemp så kanske den aldrig får en startsignal att börja göra värme.
 
M MrJimmy skrev:
Har du någon extern termostat ansluten till värmepumpen? Tänker att om kompressorn inte vill gå igång på returtemp så kanske den aldrig får en startsignal att börja göra värme.
Nej, den har ingen extern termostat utan den bör gå på in-temp eftersom d05 är satt till 1, inkommande vatten.
 
Hmm.. sista försöket. Vad visar utomhusgivaren för temp? Kanske finns nån konstig logik att om utomhustemperatur är för hög/defekt givare så stoppar den att skapa värme i värmeläget men inte för VV.
 
Redigerat:
M MrJimmy skrev:
Hmm.. sista försöket. Vad visar utomhusgivaren för temp?
Den visar ungefärlig utetemperatur med diff på någon grad eftersom den sitter så att den påverkas lite av värmepumpen.
 
Efter att ha pratat med powerworlds support i Kina så har jag fått följande svar.

Linkage switch ska vara byglad till com, annars startar inte pumpen. Den kan användas för att externt styra om pumpen ska gå eller inte via ett relä.

3-fas modellen av HP050-DC-W har ingen antiseptisk funktion som styr extern varmvattenberedare och därför ingen AC-kontaktor så man får lösa uppvärmningen av varmvattenberedaren en gång i veckan på något sätt utanför värmepumpen.

Det står fel i den svenska manualen.
 
  • Gilla
MrJimmy
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.