Det är nog bara nätbolaget som ev. skulle kunna fixa detta, om inte elektrikern sköter sig. Och nätbolag kan man inte byta.

Jag ringde mitt nätbolag och påpekade att elektrikern trots flera påstötningar inte verkade ha skickat in pappret. De ändrade min tariff retroaktivt, direkt.
 
Det här är ju märkligt. Priserna för vad abonnemanget kostar verkar variera nåt enormt? Jag betalar klart under 2k för 35A. Behöver knappast mer än 20 men är.det.billigt så är det...
 
I
hempularen skrev:
Det är nog bara nätbolaget som ev. skulle kunna fixa detta, om inte elektrikern sköter sig. Och nätbolag kan man inte byta.

Jag ringde mitt nätbolag och påpekade att elektrikern trots flera påstötningar inte verkade ha skickat in pappret. De ändrade min tariff retroaktivt, direkt.
Nä, så klart. Byta el-leverantör då. Vattenfall är väl både ock.:rolleyes:
 
gusvo085 skrev:
Det här är ju märkligt. Priserna för vad abonnemanget kostar verkar variera nåt enormt? Jag betalar klart under 2k för 35A. Behöver knappast mer än 20 men är.det.billigt så är det...
Det varierar stort i landet.
Här jag bor kostar det följande. ink moms!

16A lgh*. 1113:-*
16A 2719:-
20A 3844:-
25A 4750:-
35A 6563:-
50A 9500:-
63A 12844:-
*) Tillämpas för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.


När jag bodde på ett annat ställe med annan nätägare så var det samma avgift för 16 & 20A
Däremot vart det mycket dyrare med 25A
men det krävdes anmälan om man ville ha 20A istället fär 16A

Det är väl pga priset TS vill sänka sina säkringar till 16A
 
Redigerat:
Japp, här kostar 16 ca 2000kr och 25 ca 4000kr, många bäckar små när man är ensam i huset.
 
TS... klarar du dig på 16A?
Att byta från 20A till 16A samtidigt som det börjar bli kallt kan bli spännande...;)
 
D09
Enk Projektet skrev:
TS... klarar du dig på 16A?
Att byta från 20A till 16A samtidigt som det börjar bli kallt kan bli spännande...;)
Jadå :) tror jag iaf ;)

Så länge jag kör på vedpannesystemet så ska det funka.

Lite osäker om man kopplar över till frånluftpannan igen och elpatronen går på max.

Går iofs att ställa ner elpatronen på frånluftspannan från 8 till 6kw.
 
För en säkringsändring debiterar jag 300:- (efter rot). Då ingår bilkostnad, "arbete",säkringar, passdelar samt att jag ställer kvar en extra förpackning säkringar i skåpet. Anmälan görs via internet och registreras samma dag som bytet.

Det gäller alltså om kunden som enda jobb har beställt en säkringsändring. Om ändringen utförs under ett pågående arbete hos kund så tillkommer enbart materialkostnaden (säkringar/passdelar) utöver den vanliga fakturan.
 
Redigerat:
  • Gilla
xdigger och 2 till
  • Laddar…
D09
Dodger skrev:
För en säkringsändring debiterar jag 300:- (efter rot). Då ingår bilkostnad, "arbete",säkringar, passdelar samt att jag ställer kvar en extra förpackning säkringar i skåpet. Anmälan görs via internet och registreras samma dag som bytet.
Du kan få ändra hos mig 😃
 
I
Ett förlegat system tycker jag. El-leverantören ser , med den nya avläsningen precis hur mycket som tagits ut. Med lite sammverkan med nätbolaget kunde de debitera efter det och inte efter hur stor säkring man råkar ha. Passbitar och verktyg till detsamma säljes i prylbutikerna. Verktyget rekomenderas, andra lösningar som spetstång är förenat med livsfara. OBS! Det är förbjudet att meka i centralen utan behörighet!
Men jag misstänker att många gör det ändå. Och även andra varrianter som att byta smälttråden vet jag har förekommit. En för systemet maxad säkring och sen betala efter vad man använt, tidvis, vore det rättfärdigaste.
 
I
D09 skrev:
Jadå :) tror jag iaf ;)

Så länge jag kör på vedpannesystemet så ska det funka.

Lite osäker om man kopplar över till frånluftpannan igen och elpatronen går på max.

Går iofs att ställa ner elpatronen på frånluftspannan från 8 till 6kw.
Jag har 16A och strömvakter på pannan, en IVT490, och den har varit uppe på 9kW elpatron +vp-del korta perioder, har fungerat utmärkt.
 
ion skrev:
En för systemet maxad säkring och sen betala efter vad man använt, tidvis, vore det rättfärdigaste.
Poängen med att betala för säkringsstorlek är att nätbolaget ska kunna dimensionera systemet (elnätet) efter maximal belastning (troligtvis en smällkall vintermorgon). Säg att hälften av kunderna i nätet har 16A och byter upp sig till 25A: helt plöstsligt måste nätet kunna leverera ~56% högre ström.
Det finns mycket som är konstigt med den svenska elmarknaden, men att ha olika pris för olika toppeffekt är ett vettigt system, så länge vi har ett växelspänningsnät. (Om vi hade haft ett likspänningsnät så hade det varit trivialt att buffra energi, då hade inte toppeffekten varit så kinkig.)
 
D09 skrev:
Jadå :) tror jag iaf ;)
Ett enkelt sätt att kolla om det funkar är att helt enkelt byta ut 20/25A säkringarna till 16A men behålla passdelarna. Kör en vinter och se om det funkar, ring elektrikern på våren och be om nedsäkring när du vet att det funkar. Tråkigt om det blir mörkt och kallt i kåken i Januari.
 
  • Gilla
Kustvägen och 2 till
  • Laddar…
I
sajjen skrev:
Poängen med att betala för säkringsstorlek är att nätbolaget ska kunna dimensionera systemet (elnätet) efter maximal belastning (troligtvis en smällkall vintermorgon). Säg att hälften av kunderna i nätet har 16A och byter upp sig till 25A: helt plöstsligt måste nätet kunna leverera ~56% högre ström.
Det finns mycket som är konstigt med den svenska elmarknaden, men att ha olika pris för olika toppeffekt är ett vettigt system, så länge vi har ett växelspänningsnät. (Om vi hade haft ett likspänningsnät så hade det varit trivialt att buffra energi, då hade inte toppeffekten varit så kinkig.)
Är det så att det hänger på klena nät så borde varje uppsäkring föregås av ansökning hos nätleverantör. Det är ju inte säkert att systemet klarar att Karlsson också vill ha 25A, blir lite av först till kvarn då. Sen undrar jag, om el-leverantören skulle kunnat sälja mer, gillar de att bli bromsade av nätägaren?
 
Här krävs det föranmälan (ansökning) vid uppsäkring.

Men de flesta gångerna jag gjort uppsäkring ringer jag till nätägaren och frågar om det går bra att säkra upp, då kollar nätägaren i sina dokument och ger i 99% av fallen ok till uppsäkring samma dag.

En gång vart det nej pga nätet redan var överbelastatn det var på hösten, jag skulle göra en uppsäkring från 16 till 25A,
Det problemet byggde de bort på våren. & ringde mej och sa att det var ok med uppsäkring efter deras förstärkning av nätet, det är service:thumbup:

Hur många elpatroner över 6kW saknar inte timern för blockering av max effekt efter strömmavbrott.
det kan ställa till det för nätägaren om det varit ett längre avbrott en kall vinterdag....

Så det är klart att de vill veta vad varje kund kan ta ut i maxeffekt...

Och det är bara dumt att inte säkra ner om man inte behöver ta ut mer effekt.
Det spar några sköna slantar.
TS hade väl redan fått nersäkrat men installatören hade inte gjort anmälan till elleverantören.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.