Jag har en 16A 400V motor som, via startvredet, är omkopplingsbar mellan 0 - Y - D.

Vad är egentligen den praktiska skillnaden mellan Y och D lindning?
 
Y-läget är ett startläge, avsett att reducera startströmmen. Över varje lindning ligger då 230 V, vilket ger lägre effekt.
D-laget är driftläge, med 400 V över lindningarna så att motorn ger full effekt.
 
Aha! Tack för svaret :)
 