Bor i hus som byggde 2008 som har två lutande sidor. fått lite läckage senaste dagen som var mycket regnig(läckagen kom troligen från 4 gamla skruvhål på takplåten). När takläggare kollade i vinden märkte att ingen Råspont finns under plåttak.
från vinden (under Stora tak) syns bara en plastduk/följe och från vinden(lilla Taket) syns Masonitskivor (board) under plåttak.
lilla Taket (uppifrån): plåttak, läkt, underlagspapp, Masonitskivor (board).
Stora Taket (uppifrån): plåttak, läkt, underlagspapp, (osäkert om finns Masonitskivor (board) eller inte).
Lite funderingar
1- Måste finnas råspont under plåttak?
2- I vårt fall som finns inte råspont under plåttak, måste man tar bort hela plåttaket och lägga nytt råspont och sätta nytt plåttak eller kan sätta bara råspont och återanvända befintlig plåttak?
3- Eller låter vara som var senaste 16 åren och bara laga 3 gamla skruvhål i plåttak?