Som rubriken lyder: Plastfolie eller inte?

Min KA hävdar att det skall ligga plastfolie direkt på betongen medan min byggledare säger att det inte skall vara någon plast direkt på plattan!

Plattan är ca 100mm tjock med ingjutna värmeslingor och 300mm isolering neråt.
På plattan kommer sedan en tunn foam + 14mm ekparkett att läggas.

Anledningen att KA vill ha folie är för att minimera risken för att ekparketten skall ta upp fukt och bukta.

Anledningen att min byggledare inte vill ha folie är att man stänger in fukten i plattan.
 
Det funkar inte med platon?

Mvh
 
PX-21 skrev:
Det funkar inte med platon?

Mvh
Tok heller, kan väl inte lägga platon på golvvärme.

Tror man brukar lägga plast, se tex:
http://www.vibopan.se/Laggning.htm
 
Ja det verkar ju som de rek folie, men då på uttorkade golv ,ock det kommer ju inte mitt golv att vara!

Hur får man bort fukten i betongen om man stänger in den med folie?
Kan den vandra neråt?
 
Du måste ha plast under parketten när det är platta på mark. Men om det är en nygjuten platta så måste den torka ur innan ni lägger plast och parkett!
 
Hej!

Hade garantibesiktning idag där det ligger kährs plast emellan och sedan parkett. Dock verkar det som plasten delats på sig och ger ifrån sig vissa oljud. Men visst måste den vara där !
 
Har nu fått mätreslultat av fuktmätningen.
Fukthalten är 91% och plattan göts i slutet av juli :eek::eek::eek:

Vi har haft på golvvärmen i ca 6 veckor men det har tydligen varit för låg effekt anser byggledaren, så nu kommer vi att bli tvungna att flytta in i ett ofärdigt hus.
Vi skall ju ha klinkers i hall/tvättstuga/kök/toa på bottenvåningen.

Byggledaren tänker lägga in parketten ändå på plattan med en plastfolie som ångspärr. (han har troligen läst på och ändrat sig)
Jag har läst att fukthalten inte skall vara över 85% men det gäller kanske inte vid folie + parkett??
Nån som vet mer än jag??
 
Redigerat:
Eran byggledare gör rätt! Plattan kommer att torka ur ändå.
 
Ok, skönt att höra att fler är av samma åsikt.
Jag blir alltid lite "shaky"när fukt är med i bilden.
 
Varför finns rekomendationen på 85% om det ändå kommer att torka ut?
Jag skulle då inte vilja stänga in fukten med folie och hoppas på det bästa....
 
K
Exempel på RF-krav före golvläggning enligt Hus AMA 98 Kapitel M
( förutsatt att materialtillverkare eller beställare ej föreskriver strängare krav )
Parkett utan fuktskydd av plastfilm RF < 60%
Gummimatta RF < 85%
Plastmatta, mindre än 50% fyllmedel. (Vanligast förekommande) RF < 85%
Plastmatta, mer än 50% fyllmedel. (Kontakta tillverkaren) RF < 90%
Linoleum RF < 90%
OBS ! Dessa RF- krav gäller vid rumstemperatur, dvs vid en temperatur av
20°C i betongen

Tätskikt för våtrum räknas i samma kategori som gummimatta.
 
Varför finns rekomendationen på 85% om det ändå kommer att torka ut?
Jag skulle då inte vilja stänga in fukten med folie och hoppas på det bästa....
Det är skillnad på en nygjuten platta och en gammal platta med tillsatt fukt (vattenskada). Den nygjutna kommer att "torka" ur genom härdningsprocessen.
Men det dröjer upp till 2 år innan den är "färdigtorkad". Sen kommer det alltid att komma in markfukt i plattan, därför ska man alltid ha plast underst på platta på mark.
 