Hej!
Håller på att planera elen i badrummet. Rummets ytskikt är klart (PVC) men 3 av 4 väggar är öppna på baksidan fortfarande.
Men hur många och vilka grupper borde man dra fram för att få det så effektivt som möjligt?
Det som ska kopplas i badrummet:

TM, enkelt VU.
TT, enkelt VU (finns inte plats för TT, men framtidssäkert?)
VVB 2x400V, "tvättmaskinsbrytare"
Belysning spegelskåp
Belysning tak (enkel armatur)
VU 2-väg brevid spegel
Handdukstork (100-200W)
Frostskydd i inkommande vattenslang (utgår från vattenskåp i badrummet)

Vilka kan man tänka sig att gruppera? Ska man dra fram en 3-fas till kopplingsdosa, dra 1 fas till frostskydd och 2 till VVB? Dela TM och TT-uttagen på separata faser eller köra på samma?
Eftersom TT inte kommer installeras, dela TT och bel+VU på samma säkring?

Har ni några tips vad som skulle vara bäst? Finns möjlighet att sätta apparatdosor på utsidan, men tänkte inte att det skulle sitta någon takdosa.
 
A
En matning för belysning, uttag, och handdukstork.
En för tvättmaskin.
En för torktumlare.
En trefasmatning till VVB där två faser matar VVB och en matar frostskyddet.
Alltså fyra rör/kablar från centralen. Belysningsmatningen tar du förslagsvis till en kopplingsdosa ovanför strömbrytaren, vänd ut från badrummet, och drar sedan rör därifrån till respektive apparat/ljuspunkt.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tack för bra ideer. Föreslår nog en dosa för belysningsgruppen och en för 3-fasgruppen. Sedan får TT/TM-grupperna gå direkt från centralen. Bör räcka med 1,5kvmm för alla grupper va? Allt kommer säkras 10A.
 