Jag håller på att planera för eldragning på en nyinredd övervåning.
Huvudelcentralen finns i källaren och två stigaledningar är fördragna till övervåningen.
Det är tänkt att var och en skall få halva övervåningen var.
Fråga: Behövs det en separat central på övervåningen för förbrukarna där och ingen avsäkring i källarcenteralen. Eller räcker det att säkra av de två stigaledningarna endast i källarcentralen?
:rolleyes:
 
Beror på hur mycket ström du tänkt elda på övervåningen.;)
 
Kommer med god marginal att understiga 2200W per stigaledning. (1,5mm2)
Frågan var dock om avståndet till centralen i källaren har någon betydelse, eller om det är bättre att säkra av närmare förbrukarna?
 
en 1.5kvmm kan man ju ändå inte kalla för stigare, snarare gruppledning!
 
Det är möjligt, men det är det som sitter där.
Har du något svar på frågan?
 
Mikael_L
Har du två st 1,5 mm2 så är det absolut meningslöst med en undercentral.
Du får helt enkelt sprida ut belysning och VU så bra som möjligt på dessa två grupper.
Givetvis avsäkrat i källarcentralen då.
 
Tack!
Jag menade visserligen inte att säkra av både uppe OCH nere utan antingen eller.
Det var bara om det var bäst att sätta säkringarna för dessa två "stigare" uppe -närmast förbrukarna eller nere med de övriga säkringarna.
Sätter jag den uppe får jag dessutom 2st proppar över för annat i källaren.
Tack för svar :-)
 
Du måste fortfarande ha 1.5 mm2 trådarna avsäkrade i matande central.
 
En tanke till, för att få säkra av på övervåningen kanske jag måste gå upp till
2,5 mm2 på "stigarna ??
 
Mikael_L
1,5mm2 kan du aldrig ha osäkrat.
Så satte du elcentral uppe hade du behövt säkringar därnere också, bl.a. därav är det helt meningslöst att mata en undercentral med 1,5 mm2.

Var det draget en 5g6mm2 till ÖV hade det troligtvis gått och varit lämpligt att dra matningen osäkrat.
 
OK! Pengen har trillat ner.
Bäst med säkringar nere alltså. Dessutom kanske man får en spik i ledningen på väg upp nå´n gång å då går ju inte jordfelbrytaren...
Tack alla som skingrat molnen=)
 
Mikael_L
2,5 mm2 kan du inte heller köra utan avsäkring.
6 mm2 går troligen, men ev ännu grövre, beroende på huvudsäkringrnas och servisledningens storlek.
 
Jag tackar!
 
Mikael_L skrev:
1,5mm2 kan du aldrig ha osäkrat.
Ska man vara petig så får du aldrig ha någon kabel osäkrad :)

6mm2 kablar mellan centraler osv är ju avsäkrade i mätarskåpet.
 
Mikael_L
Ja precis.
Men i TS perspektiv tror jag den grova kabeln jag pratar om verkar osäkrad.
Och det finns ingen anledning att röra till det ännu mer. :rolleyes:

Men det var ju med tanke på huvudsäkringar och sånt som jag garderade mig med att det endast troligtvis fungerar med "osäkrad" kabel när den är 6 mm2 ... :)
Det är ju det vanliga.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.