Jag vill sätta en fläkt med fuktstyrning i badrumsväggen i område 2. Fläkten är 230V IP44 dubbelisolerad och därför ojordad. Fläkten kommer sitta på 220 cm höjd, 40 cm utanför duschkabin och 40 cm från badkarskanten. Är detta tillåtet eller måste det vara en 12V fläkt om jag vill ha den placerad inom område 2?
 
C
Det du beskriver låter som område 1, men IP44 är OK även i område 1 (bortsett från uttag och installationsströmställare). Så det skall vara OK.
 
Tänk på att fläkten skall brytas med en brytare som bryter både fas och nolla.
 