hur ser svensk standard på detta..??
är det lagligt med en fast installerad pax fläkt rakt över ett dushutrymme?
även om den är kopplad till en jordfelsbrytare så är där väl en regel på att inte installera något elektriskt i zon 0..alltså 60 cm från duschslangen.
eller menar man att den är så tät så det aldrig kan hända något..
dessutom skall väl alla elektriska produkter med motor ha en avstängningsknapp?
 
C
Ovanför duschen är område 1, så det skall vara OK om fläkten är IP44.
Område 0 är utrymmet som utgörs av "den invändiga delen av ett badkar eller duschkar".

/C
 
Om det är en Pax 200-serien så håller den IP44, vilket är OK. Och jo, den skall ha en allpolig brytare, Pax säljer en som man monterar på själva fläkten för den som nu skulle vilja vara laglig! ;)
 
Hm. Jag har också en PAX med både fukt och tidsstyrning. Följaktligen går det både bruten (från lampa) och obruten fas till fläkten vilket skulle kräva en tvåpolig brytare om man nu skulle ha en allpolig historia. Jag vet att PAX säger att man ska ha en sådan, men är det verkligen ett krav enligt blå boken? Någon som vet? Möjligen skulle man kunna hävda 463.2 om mekansikt underhåll och synlighet, men är det inte lite overkill för en liten plastfläkt?

Visst är det lite opraktiskt att fläkteländet får för sig att gå just när man ska dammsuga fläkten, men i övrigt känner jag inget stort behov av att kunna bryta fläkten med mer fingranulär metod än normsäkringen. Så det bidde ingen brytare för min del. Däremot har jag normsäkringar som är godkända som frånskiljare.
 
C
Pen skrev:
Hm. Jag har också en PAX med både fukt och tidsstyrning. Följaktligen går det både bruten (från lampa) och obruten fas till fläkten vilket skulle kräva en tvåpolig brytare om man nu skulle ha en allpolig historia. Jag vet att PAX säger att man ska ha en sådan, men är det verkligen ett krav enligt blå boken? Någon som vet? Möjligen skulle man kunna hävda 463.2 om mekansikt underhåll och synlighet, men är det inte lite overkill för en liten plastfläkt?

Visst är det lite opraktiskt att fläkteländet får för sig att gå just när man ska dammsuga fläkten, men i övrigt känner jag inget stort behov av att kunna bryta fläkten med mer fingranulär metod än normsäkringen. Så det bidde ingen brytare för min del. Däremot har jag normsäkringar som är godkända som frånskiljare.
Så vitt jag vet så är det 553.1: "Motorer skall vara försedda med organ för allpolig till- och frånkoppling och särskilt överströmsskydd."
 
Pen skrev:
Visst är det lite opraktiskt att fläkteländet får för sig att gå just när man ska dammsuga fläkten, men i övrigt känner jag inget stort behov av att kunna bryta fläkten med mer
Det där är ju heller inte ett problem på nya Paxar i 200serien eftersom man där tar bort hela motorn vid rengöring....!
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.