Hej!
Har vattenburen värme med en elpanna (Autoterm)) från –96
Som har en tendens att lösa ut kring –9-10C och lägre vilket den har gjort ett antal gånger denna vargavinter. Har haft en elektriker här som ej är expert men allmänt duktig, han felsökte några timmar men kunde ej hitta något på rak arm, han ringde även upp firman som tagit över Autoterm(hade tydligen kursat…) Men de var mest intresserade av att kränga en ny, alternativt ”skicka ett kretskort för 5500:- som det ev. kunde vara fel på” Känns som lite mycket pengar om det nu inte är det samtidigt som jag tycker att en 10 år gammal panna borde ha några år kvar på nacken. Har även ringt upp ett antal el/VVS-firmor men fått difusa svar om vad det kan vara och de har inte varit överdrivet intresserade av ett besök.
Lite fakta: Autoterm mod. Mistral 200, Termostaten står på 55C (men efter den löst ut och skall värma upp igen går tempen upp i +70C), Utomhusgivare finnes.
Vore väldigt tacksam om någon hade en lösning på detta problem så att vi kan slippa ha 15C i köket på morgorna åtminstånde till nästa vinter för våren bara måste komma snart, eller? :'(
 
Det låter ju som det är problems med elpatronen, men att den funkar bra på de första effektstegen?

Kan du styra pannan att bara använda de lägre effektstegen (och inte det som kopplas in vid ungefär -10)?
 
Tyvärr går det ej att enbart köra på effektsteg 1 eller 2 enbart
 
Jag skulle också tippa på att det är nått med elpatronen eller så. då det går åt mer effekt kanske ett till steg kopplas in & där är nåt inte riktigt som det ska.
kan du får fram felet genom at öka värmen inna till 30 grader eller nått, så pannan får jobba lika hårt som om det var -10 ute.
om du kan tvinga fram felet har elektrikern lättare att hitta felet
 
Kanske korkad fråga men vilken storlek har du på huvudsäkringarna ?

Om du har lysdiod (eller annan) indikation på vilket "steg" som elpatronen
för tillfället jobbar med så kan du väl använda en tångamperemeter och kolla
hur mkt. ström pannan förbrukar ?

16 A huvudsäkring = 3520watt (per fas)
20 A huvudsäkring = 4400watt (per fas)
25 A huvudsäkring = 5500watt (per fas)

Om huset drar mkt. energi inkl. vv-beredare (tom) så kan det dra en del ström.
Kör du sen diskmaskin, tvättmaskin, spis, vattenkokare etc. och de inte ligger
jämnt spridda över de 3 inkommande faserna så sticker huvudsäkringen.
Ligger de riktigt snett så går de ändå även fast du har 25 A

Mätte våran diskmaskin, den peak:ade på 2000 W.
Det skulle isåfall lämna 1520watt kvar på den fasen den ligger på.
Om pannan för stunden förbrukar 6000watt så blir det 2000watt per fas och
det räcker inte eftersom det endast finns 1520watt kvar.

Leta rätt på en manual till pannan så du ser i vilka steg den kopplar in patronen.
Då kan du räkna ut hur mkt. den kan dra.

Borde finnas en effektbegränsare på nåt kretskort i pannan.
På den ska man ställa in hur mkt. pannan "får" dra i kwh.
Det kanske räcker att sänka den?

Våran elpatron i pannan kör i kwh:
[2,25]
[4,5]
[2,25+4,5]
[9] osv.

Max effektförbr. på vår panna är 13,75kwh / 3 = 4583watt per fas = ~25a

Ta dit en riktig elektriker och mät strömförbrukningen på pannan.


Lycka till
Jocke
 
Vad är det som löser ut? Säkring eller jordfelsbrytare, eller något på själva pannan?
 
En trög diazedsäkring står ut med 40% överlast i två timmar, så den sticker inte bums, bara för att du klämmer i med några hundra watt extra.
 
Det är överhettningsskyddet på elpannan som löser och ang säkringarna så har vi installerat ny säkringsstation(heter det så?) i samband med nytt kök, elektrikern kollade även detta så det borde inte vara säkringarna men jag skall kolla upp det igen
 
Två enkla möjligheter:

Det blir så varmt i pannan där överhettningskyddet sitter så det löser ut.

Det är fel på överhettningsskyddet så det löser förtidigt. Det kan tex ha tappat lite av fyllningen med tiden och löser vid lägre temp. än brukliga 95 C, eller om det är "elektronisk" så kanske det har åldrats tex dragit åt sig fukt.

Vad visar termometern i pannan när det löser ut?
 
T
Ännu en ev korkad fråga:
Löser överhettningsskyddet ut direkt efter uppvärmning av tappvarmvattnet ?

Teori: När det blir kallare än minus 9 går elpatron ev upp i max effekt, och du har ev något knas från det att pannan slår om från uppvärmning (av radiatorvärme) till tillverkning av tappvarmvatten och sen tillbaka igen. Kan ev vara något knas där en kortare tids stillastående vatten då gör att patron överhettar = slår av. Hur mår din cirkulationspump och termostat, dessa kan ev vara 2 felkällor.
 
VAd står det om överhettnings skyddet i manualen? vad exakt kan utlösa detta (vilke tempraturer & var)

du kanske inte har tilräcklig cirkulation på vattnet
 
har du utegivare som stryr pannan?
har du termostater på radiatorerna?
 
Ja det är en utegivare som styr pannan och det sitter termostater på elementen (om än av lite äldre typ) Står nada om överhettningsskyddet i den manual vi har kvar (köpte huset för två år sen, pannan är 10) Hur min cirkulationspump mår kan en novis som jag ej uttala mig om annat än att den går, vill passa på att säga hur fantiskt detta forum är och hur folk engagerar sig!
 
Sitter överhettningsskyddet på elpatronen (om det går att se)?

Hur vet du att pumpen går?

En tänkbar sak skulle kunna vara att vid så låg temp ute, så går pannan för fullt, men det är för mycket för huset, så dina termostater på ellementen stryper. Då blir det ingen cirkulation, och pannan överhettas.

prova med att skruva upp termostaterna till max i ett eller ett par rum, stå ut med att det blir bastu, då bör flödet aldrig strypas helt (och om pannans kurvinställning är korrekt så bör det inte bli jättevarmt i rummet, temperatruren skall ju i första hand styras av pannans kurva, termostaterna skall bara finsjustera).. Eller undersök om du kan skruva ned kurvan för pannan så att den inte kan ge så hög temperatur.

 
om du har termostater på raddarna så funkar inte utegivarstyrningen till 100%
du kan mycke väl ha för hög kurva vald & när det blir för varmt stänger dina termostater. när alla termostater är stängda samtidigt firnns inget flöde & du får för varmt vid elpatronen.

öppna alla termostater fullt & justera via fast strypning & utegivaren.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.