Enligt instruktioner från Schiedel (modulskorsten) så är det tillåtet att ha övergång från halvisolerat till helisolerat dolt i innertak/vind.
Vissa andra tillverkare av modulrör verkar inte tillåta detta, så blir lite osäker.
Men det står tydligt i deras instruktion https://www.schiedel.com/se/wp-content/uploads/sites/20/2019/06/monteringsinstruktion-permeter.pdf
Den enda förutsättningen är att det tilläggsisoleras med rätt isolering. Schiedel rekommenderar Superwool och maximalt 200mm på höjden längs röret för att det inte ska ackumuleras för mycket värme.
Jag har dock svårt att hitta Superwool 200mm tjock.
Skorstenen monteras i befintligt schakt som är byggt av brandsäkra skivor och går upp hela vinden till yttertak (enplansvilla).
Vet ni var man kan få tag på Superwool 200mm tjockt?
Har även svårt att reda ut vilka modullängder jag behöver för att övergången ska hamna på rätt ställe. Från överkant på kaminen så är det 140cm till innertaket (gipset). Schiedel har moduler som är 1000mm, 500mm, 250mm. Jag behöver ett startrör + 1000mm + 500mm för att övergången ska hamna på vind, men risken är att den hamnar lite väl högt, för man vill väl att isoleringen ska vara runt övergången och det smalare (halvisolerade) röret?
Vissa andra tillverkare av modulrör verkar inte tillåta detta, så blir lite osäker.
Men det står tydligt i deras instruktion https://www.schiedel.com/se/wp-content/uploads/sites/20/2019/06/monteringsinstruktion-permeter.pdf
Den enda förutsättningen är att det tilläggsisoleras med rätt isolering. Schiedel rekommenderar Superwool och maximalt 200mm på höjden längs röret för att det inte ska ackumuleras för mycket värme.
Jag har dock svårt att hitta Superwool 200mm tjock.
Skorstenen monteras i befintligt schakt som är byggt av brandsäkra skivor och går upp hela vinden till yttertak (enplansvilla).
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vet ni var man kan få tag på Superwool 200mm tjockt?
Har även svårt att reda ut vilka modullängder jag behöver för att övergången ska hamna på rätt ställe. Från överkant på kaminen så är det 140cm till innertaket (gipset). Schiedel har moduler som är 1000mm, 500mm, 250mm. Jag behöver ett startrör + 1000mm + 500mm för att övergången ska hamna på vind, men risken är att den hamnar lite väl högt, för man vill väl att isoleringen ska vara runt övergången och det smalare (halvisolerade) röret?
Vi har alltid kört med stenull som är klassade till brand.. lägger med en typ men det finns fler hos respektive stenullsleverantör…J jockebq skrev:Enligt instruktioner från Schiedel (modulskorsten) så är det tillåtet att ha övergång från halvisolerat till helisolerat dolt i innertak/vind.
Vissa andra tillverkare av modulrör verkar inte tillåta detta, så blir lite osäker.
Men det står tydligt i deras instruktion [länk]
[bild]
Den enda förutsättningen är att det tilläggsisoleras med rätt isolering. Schiedel rekommenderar Superwool och maximalt 200mm på höjden längs röret för att det inte ska ackumuleras för mycket värme.
Jag har dock svårt att hitta Superwool 200mm tjock.
Skorstenen monteras i befintligt schakt som är byggt av brandsäkra skivor och går upp hela vinden till yttertak (enplansvilla).
[bild]
Vet ni var man kan få tag på Superwool 200mm tjockt?
Har även svårt att reda ut vilka modullängder jag behöver för att övergången ska hamna på rätt ställe. Från överkant på kaminen så är det 140cm till innertaket (gipset). Schiedel har moduler som är 1000mm, 500mm, 250mm. Jag behöver ett startrör + 1000mm + 500mm för att övergången ska hamna på vind, men risken är att den hamnar lite väl högt, för man vill väl att isoleringen ska vara runt övergången och det smalare (halvisolerade) röret?
https://se.paroc.com/produkter/bygg...ing-for-byggapplikationer/paroc-firesafe-ro30
Okej, för jag frågade om stenull men det var tydligen inte ok enligt tillverkaren.Rejäl skrev:
Jag kom dock på att jag får en isolerad modul över, så den kan jag kapa upp och använda den keramiska isoleringen till detta ändamål.
Blir bara osäker på det här med om dold övergång verkligen är okej eller inte, för i installationsanvisningarna nämner dom båda.
Stenull ärendet brandsäkraste du kan ha utav dom vanliga sorternas isolering, har gjort detta i många hus aldrig fått nedslag av branskyddsinspektören..J jockebq skrev:Okej, för jag frågade om stenull men det var tydligen inte ok enligt tillverkaren.
Jag kom dock på att jag får en isolerad modul över, så den kan jag kapa upp och använda den keramiska isoleringen till detta ändamål.
Blir bara osäker på det här med om dold övergång verkligen är okej eller inte, för i installationsanvisningarna nämner dom båda.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Vad för övergång M26x1,5 till M20 ska man ha för att få tät
Vatten & Avlopp -
Övergångsstos fyrkantig till rund?
Ved, Pellets, Flis -
Övergång luftledning till utanpåliggande kabel
El -
Hur får man en snygg övergång från markrör till laddbox?
Laddboxar -
Byta ballofix och övergång till diskmaskin
Vatten & Avlopp