2 624 läst ·
7 svar
3k läst
7 svar
Övergång FK - "Kabel"
Det behövs nog ca 1-1.5 mtr utanför röret. Den ska gå direkt till kopplingsboxen i ett bubbelbad, och vara lång tillräckligt om man behöver dra fram karet. Det är alltså i våtrumszon 1 så det ska vara tätt också.
VP-röret är för långt och har en del böjar så det går inte att få igenom en EKK.
En kompis pratade om något liknande porsh-slang (helt osäker på stavningen) som man skulle kunna dra utanpå FKn. Känner någon till det materialet?
VP-röret är för långt och har en del böjar så det går inte att få igenom en EKK.
En kompis pratade om något liknande porsh-slang (helt osäker på stavningen) som man skulle kunna dra utanpå FKn. Känner någon till det materialet?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Att gå in i en arbetsbrytare och därifrån till badkaret med anslutningskabel skulle jag nog föredra.
Men vet inte vad som gäller. Är det krav på allpolig brytning på bubbel?
//Patrik
Men vet inte vad som gäller. Är det krav på allpolig brytning på bubbel?
//Patrik
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det står i installationsanvisningen. Troligtvis JA
Du kan skala av ytterlisoleringen på EKK på den längd som ska dras i rör, och låta den fortsätta med ytterisolering på där den går utanpåliggande. Ett rackarns jobb om det är några meter som ska gå i rör, men det funkar...
Klicka här för att svara