Hittade på denna sida Resaro en takkonstruktion som verkar vara lite crazy Hur funkar detta? Antingen behöver man väl en nockbalk eller så måste man väl säkra vägglivet på något sätt så att det inte pressas isär. OM det skulle funka så är det ju verkligen en intressant lösning.
 
Mmmm...

"Trots den moderata taklutningen på 38 grader och det låga vägglivet vid takfoten, har vi en takhöjd på närmare tre meter i nock."

ville vi ha...gick inte hette det hos husleverentören...men misstänkte att det handlade om priset...
 
Det fungerar genom att alla knutar görs momentstyva. Underst är golvbjälkarna också momentstyvt infästade i resten av takstolen. Detta gör att väggarna inte trycks ut.
 
Jo, det är klart är det momentstyvt så klarar det ju sig per definition. Frågan borde kanske vara hur gör man de momentstyva knutarna tillräckligt starka? det blir ju oerhörda krafter på dom.
 
Det är just som är konstruktörens gebit!
Att beräkna ramar är inte det lättaste, speciellt inte takramar då man ska ta hänsyn till olika lastfall.
Tex full snölast på en sidan huset och ingen snö alls på den andra!
Men det går...
Länge sen jag gjorde ngn sån beräkning nu.
 
Dom skriver ju faktiskt att de har anlitat CSCE för konstruktionsberäknignarna. Är det någon som känner till dom? Antar att de använt "RoofCon"
 
Deras programvara ser ju ut att vara avsedd för fackverk?
Kan inte hitta ngt som tyder på att de funkar för ramar...
 
Här pratar dom om ramverk iaf. Men hemsidan var väl inget under av information direkt. Verkar som de bara vänder sig till registrerade användare som endast verkar vara takstolskonstruktörer och liknande
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.