2 329 läst ·
2 svar
2k läst
2 svar
Öppet exp på retur?
fördelar : inga värmeförluster från exp. kärlet, isolera kärlet noga om det står på vinden.
nackdelar: det behövs en separat blåsledning upp till taket som är ansluten efter pannan (på laddkretsen).
I annat fall tömmer en kokande panna hela systemet.
Jag har själv kopplat in exp. kärlet i botten på tankarna.
nackdelar: det behövs en separat blåsledning upp till taket som är ansluten efter pannan (på laddkretsen).
I annat fall tömmer en kokande panna hela systemet.
Jag har själv kopplat in exp. kärlet i botten på tankarna.
Ja, det går och du får, men du måste ha en grövre ångblåsningsledning (säkerhetsledning) ansluten till pannans högsta punkt. Om du inte har det så kan du få mycket höga tryck i pannan och hela systemet töms fort vid kokning. Det finns en hel del skrivet om det här, dels här på forumet, i Bioenergidialogen på Novators forum och kanske på pellets.info. Lästips: Ackumulatorteknik - en installations- och dimensioneringsguide, eller vad den heter. Ges ut av KOV, STEM och nån mer.
Klicka här för att svara