10 664 läst ·
35 svar
11k läst
35 svar
Önskar tips på hur fixa radiator som inte blir varmt
Ok, nu har jag varit hemma och hunnit testa och undersöka saker.
.Har kollat hur "stryp-ringen" på ventilen står inställd och den står på N, vilket ska vara max flöde.
Provade även att vrida ner alla andra termostater till 0 och sedan vänta några timmar. Då verkar det flöda som det ska för hela radiatorn blev varm. Kännbart varmare i övre delen, men det är väl naturligt. Har fortfarande ingen termometer så kan inte svara på delta-temperatur men då betedde sig radiatorn så som jag förväntar mig att den ska. Efter att jag vred tillbaka alla andra termostater till max och lät det gå ett par timmar så känns framledningen i kopplet fisljummet och radiatorn är kall.
Letade efter någon punkt att kunna lufta systemet i anslutning till värmepumpen men hittar ingenting. De enda kopplingar som jag kan hitta där man eventuellt skulle kunna öppna på något vis (men osäker om det går att lufta där) är säkerhetsventil vid påfyllnad av radiatorsystemet samt säkerhetsventil för expansionstanken. Provade att vrida/testa säkerhetsventilerna och från det lilla jag förstår så verkar de funka men det pyste ingenting från de så antar att det inte fanns någon luft med övertryck i just de punkterna.
Vet inte om det kan ha något med det här att göra men kontrollerade även förtrycket i expansionskärlet. Gjorde enligt proceduren beskriven i den här tråden. Började först med att prova att trycka in piggen i ventilen när expansionskärlet fortfarande var trycksatt. Blev lite förvånad för fick den inte att pysa luft alls. Men tappade därefter ut allt vatten i tanken. Då jag pumpat upp tryck i tanken för att trycka ut vatten så är det väl oklart exakt vilket förtryck som var innan, men den verkar hålla tryck i alla fall och jag har nu ställt in den på ca 0.7 bars förtryck. Har uppskattningsvis 5-6 meter till högsta punkt så det bör väl vara med en liten marginal. Fyllde därefter upp med vatten utan problem och har nu ca 1.2 bar i expansionskärlet.
En sak som jag noterade först nu var att när rören till radiatorn i gästrummet kommer ner från taket så är de i en grövre dimension (15 mm ytterdiameter). Ca 15 cm ner längs väggen så sitter det en ballofix på båda rören och efter det så är rören av någon anledning en dimension mindre (12 mm ytterdiameter). Skulle ett försök till lösning kunna vara att låta rören till elementet vara 15 mm hela vägen? Då kanske man kan få upp flödet och i och med det temperaturen. Eller finns det andra saker som borde provas innan?
.Har kollat hur "stryp-ringen" på ventilen står inställd och den står på N, vilket ska vara max flöde.
Provade även att vrida ner alla andra termostater till 0 och sedan vänta några timmar. Då verkar det flöda som det ska för hela radiatorn blev varm. Kännbart varmare i övre delen, men det är väl naturligt. Har fortfarande ingen termometer så kan inte svara på delta-temperatur men då betedde sig radiatorn så som jag förväntar mig att den ska. Efter att jag vred tillbaka alla andra termostater till max och lät det gå ett par timmar så känns framledningen i kopplet fisljummet och radiatorn är kall.
Letade efter någon punkt att kunna lufta systemet i anslutning till värmepumpen men hittar ingenting. De enda kopplingar som jag kan hitta där man eventuellt skulle kunna öppna på något vis (men osäker om det går att lufta där) är säkerhetsventil vid påfyllnad av radiatorsystemet samt säkerhetsventil för expansionstanken. Provade att vrida/testa säkerhetsventilerna och från det lilla jag förstår så verkar de funka men det pyste ingenting från de så antar att det inte fanns någon luft med övertryck i just de punkterna.
Vet inte om det kan ha något med det här att göra men kontrollerade även förtrycket i expansionskärlet. Gjorde enligt proceduren beskriven i den här tråden. Började först med att prova att trycka in piggen i ventilen när expansionskärlet fortfarande var trycksatt. Blev lite förvånad för fick den inte att pysa luft alls. Men tappade därefter ut allt vatten i tanken. Då jag pumpat upp tryck i tanken för att trycka ut vatten så är det väl oklart exakt vilket förtryck som var innan, men den verkar hålla tryck i alla fall och jag har nu ställt in den på ca 0.7 bars förtryck. Har uppskattningsvis 5-6 meter till högsta punkt så det bör väl vara med en liten marginal. Fyllde därefter upp med vatten utan problem och har nu ca 1.2 bar i expansionskärlet.
En sak som jag noterade först nu var att när rören till radiatorn i gästrummet kommer ner från taket så är de i en grövre dimension (15 mm ytterdiameter). Ca 15 cm ner längs väggen så sitter det en ballofix på båda rören och efter det så är rören av någon anledning en dimension mindre (12 mm ytterdiameter). Skulle ett försök till lösning kunna vara att låta rören till elementet vara 15 mm hela vägen? Då kanske man kan få upp flödet och i och med det temperaturen. Eller finns det andra saker som borde provas innan?
Om rören kommer ned från taket kan det väl vara luftfickor där uppe som minska flödet. Finns ingen avluftare uppe? Går de rören i loften eller nåt?
Har du Ballofixer på den ledning så kunde du stänga av vid kopplet till elementen, skruva loss rören, koppla en Gardena koppling mot Ballofixerna sedan släppa ut vatten för att se om det kommer nåt.
Har du Ballofixer på den ledning så kunde du stänga av vid kopplet till elementen, skruva loss rören, koppla en Gardena koppling mot Ballofixerna sedan släppa ut vatten för att se om det kommer nåt.
I första inlägget, som var rätt långt så jag förstår att information lätt försvinner, så står det att rummet med radiatorn ligger i källaren och att värmepumpen står i marknivå. Övriga radiatorer finns på entréplan som är en halvtrappa upp och sen övre plan.L lostinsweden skrev:Om rören kommer ned från taket kan det väl vara luftfickor där uppe som minska flödet. Finns ingen avluftare uppe? Går de rören i loften eller nåt?
Har du Ballofixer på den ledning så kunde du stänga av vid kopplet till elementen, skruva loss rören, koppla en Gardena koppling mot Ballofixerna sedan släppa ut vatten för att se om det kommer nåt.
Så rent "höjdmässigt" så ser det ut så här
På övre plan finns radiatorer och golvvärme
På entréplan finns radiatorer
I tillbyggt garage står värmepump samt radiator och konvektorelement
I källaren finns golvvärme, konvektorelement samt den radiator som inte blir varm
Rören från garaget kommer in i huset straxt under bjälklaget mellan källar och entréplan.
Har som sagt letat men inte hittat några avluftningsställen längs med rören.
G Greytooth skrev:I första inlägget, som var rätt långt så jag förstår att information lätt försvinner, så står det att rummet med radiatorn ligger i källaren och att värmepumpen står i marknivå. Övriga radiatorer finns på entréplan som är en halvtrappa upp och sen övre plan.
Så rent "höjdmässigt" så ser det ut så här
På övre plan finns radiatorer och golvvärme
På entréplan finns radiatorer
I tillbyggt garage står värmepump samt radiator och konvektorelement
I källaren finns golvvärme, konvektorelement samt den radiator som inte blir varm
Rören från garaget kommer in i huset straxt under bjälklaget mellan källar och entréplan.
Har som sagt letat men inte hittat några avluftningsställen längs med rören.
Det är mycket möjligt då att det är skit som har satt sig i returledningen. Särkilt om de är längst ner och längst bort i huset.G Greytooth skrev:I första inlägget, som var rätt långt så jag förstår att information lätt försvinner, så står det att rummet med radiatorn ligger i källaren och att värmepumpen står i marknivå. Övriga radiatorer finns på entréplan som är en halvtrappa upp och sen övre plan.
Så rent "höjdmässigt" så ser det ut så här
På övre plan finns radiatorer och golvvärme
På entréplan finns radiatorer
I tillbyggt garage står värmepump samt radiator och konvektorelement
I källaren finns golvvärme, konvektorelement samt den radiator som inte blir varm
Rören från garaget kommer in i huset straxt under bjälklaget mellan källar och entréplan.
Har som sagt letat men inte hittat några avluftningsställen längs med rören.
Hur långt ifrån radiatorn är Ballofixern?
Det är längst ner och längst bort från pumpen.L lostinsweden skrev:
Typ 3.5-4 meter.
Hur gör man för kolla om det är skit i ledningarna? Och hur gör man för att rensa de?
Jag har nog två ställen jag skulle kunna kolla på. Vet inte om jag är lite feg, men känns lite sådär att lossa kopplingar som går innertaket. Jobbigt om man klantar till det och det kommer ut vatten.J jonaserik skrev:
Förstår inte riktigt hur du menar med Gardena-kopplingarna. Menar du att jag ska fylla på systemet via Gardena-kopplingarna?L lostinsweden skrev:Om rören kommer ned från taket kan det väl vara luftfickor där uppe som minska flödet. Finns ingen avluftare uppe? Går de rören i loften eller nåt?
Har du Ballofixer på den ledning så kunde du stänga av vid kopplet till elementen, skruva loss rören, koppla en Gardena koppling mot Ballofixerna sedan släppa ut vatten för att se om det kommer nåt.
Här kommer två bilder som visar hur rören kommer ner från taket, ballofixer och sen går i rummet till radiatorn.
Och ja, jag vet att skrivbordet placering/design tar bort en del av radiatorns effektivitet, men det var tvunget att bli så. Radiatorn borde fungera ändå.
Och ja, jag vet att skrivbordet placering/design tar bort en del av radiatorns effektivitet, men det var tvunget att bli så. Radiatorn borde fungera ändå.
Det är bra med ballofix där de sitter.G Greytooth skrev:
Stäng av dem, stäng av radiatorn vid kopplet (man skruvar loss huven på kopplets undersidan sedan kan man stänga med en insex nyckel). Lossna sedan muttrarna till kopplet. Det blir lite spill från ledningen men med stängt koppel och ballofix lär det inte blir så mycket. Du kan sätta en låg balja under för att samla vattnet.
Ser om ledningarna är fria genom att be någon att en i taget öppna ballofixerna försiktigt tills det spruta medan du hålla i baljan för att samla upp spillet. Det är ett sätt att utesluta stopp i ledningen.
Sorry för fantastisk seg återkoppling.
Vid lite mer felsökning så konstaterade jag några konstigheter och jag har försökt att lösa de.
Här är en enkel skiss över hur radiator systemet ser ut i vårt hus
R = Radiator
GV = Golvvärme
KE = Konvektorelement
Vid den "vänstra" vertikala stammen har jag skrivit ett X, och där var det felkopplat. Så i övergången från den horisontella ledningen i innertaket till den vertikala stammen så har någon förväxlat framledning och returledning. Vi hade med andra ord 3 radiatorer som var bakmatade.
Jag vet inte om jag trodde att det var lösningen på felet med dålig värme i gästrummet, men det kändes som något som borde fixas så vi tog hem en rörmokare som kopplade om stammen. I samband med det så tömde han radiatorsystemet och enligt honom så tyckte han inte att det verkade vara dåligt flöde i de rören som tidigare diskuterats. Han sa (rätt eller fel, jag vet inte) att det kändes ganska otroligt att det skulle bli stopp i rören. Han trodde att om det blev stopp så skulle det komma i ventilen eller ballofixer. Och ventilen var nybytt och även ballofixerna är rätt nya (mindre än ett år), så han trodde att även det var osannolikt. Han menade på att det nog var en flödesjusteringsfråga.
Hur som haver så när vi hade fixat det felkopplade så upplevde jag att vi fick något bättre värme i vissa delar i huset, men gästrummet (radiatorn längst ner till vänster i illustrationen) var fortfarande väldigt kall.
Eftersom radiatorn i gästrummet blev varmt när jag stängde alla andra ventiler och dessutom radiatorerna samt golvvärmen på den högra stammen blev väldigt varma (nästan så man brände sig) så tänkte jag att det kanske gick att strypa flödet i vissa punkter och bättre fördela värmen.
Då radiatorerna är av blandade årgångar, modeller och storlekar och inget rum är det andra likt så har jag ingen aning om vad för kV-värden som radiatorerna borde justeras till. Jag tänkte att trial and error helt enkelt får bli vägen att gå och har därför justerat ner alla radiatorer i rummen där jag tycker att rumstemperaturen är för hög. Är nog inne på andra eller tredje iterationen av justeringar och jag tycker mig börja hamna på något jag tror är rimligt. Men här dyker en fråga upp:
Våra sovrum blir varmare på kvällar/nätter när vi sover där. Har inte kollat supernoggrant, men skulle säga att det skiljer 1-1,5 grad. Så hur bör man bäst justera ett sådant rum? Tänker att det finns åtminstone 3 alternativ; dagtid utan någon person i, nattetid med sovande person, eller medelvärde över dygnet. Hur hade ni tänkt?
Vid lite mer felsökning så konstaterade jag några konstigheter och jag har försökt att lösa de.
Här är en enkel skiss över hur radiator systemet ser ut i vårt hus
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
R = Radiator
GV = Golvvärme
KE = Konvektorelement
Vid den "vänstra" vertikala stammen har jag skrivit ett X, och där var det felkopplat. Så i övergången från den horisontella ledningen i innertaket till den vertikala stammen så har någon förväxlat framledning och returledning. Vi hade med andra ord 3 radiatorer som var bakmatade.
Jag vet inte om jag trodde att det var lösningen på felet med dålig värme i gästrummet, men det kändes som något som borde fixas så vi tog hem en rörmokare som kopplade om stammen. I samband med det så tömde han radiatorsystemet och enligt honom så tyckte han inte att det verkade vara dåligt flöde i de rören som tidigare diskuterats. Han sa (rätt eller fel, jag vet inte) att det kändes ganska otroligt att det skulle bli stopp i rören. Han trodde att om det blev stopp så skulle det komma i ventilen eller ballofixer. Och ventilen var nybytt och även ballofixerna är rätt nya (mindre än ett år), så han trodde att även det var osannolikt. Han menade på att det nog var en flödesjusteringsfråga.
Hur som haver så när vi hade fixat det felkopplade så upplevde jag att vi fick något bättre värme i vissa delar i huset, men gästrummet (radiatorn längst ner till vänster i illustrationen) var fortfarande väldigt kall.
Eftersom radiatorn i gästrummet blev varmt när jag stängde alla andra ventiler och dessutom radiatorerna samt golvvärmen på den högra stammen blev väldigt varma (nästan så man brände sig) så tänkte jag att det kanske gick att strypa flödet i vissa punkter och bättre fördela värmen.
Då radiatorerna är av blandade årgångar, modeller och storlekar och inget rum är det andra likt så har jag ingen aning om vad för kV-värden som radiatorerna borde justeras till. Jag tänkte att trial and error helt enkelt får bli vägen att gå och har därför justerat ner alla radiatorer i rummen där jag tycker att rumstemperaturen är för hög. Är nog inne på andra eller tredje iterationen av justeringar och jag tycker mig börja hamna på något jag tror är rimligt. Men här dyker en fråga upp:
Våra sovrum blir varmare på kvällar/nätter när vi sover där. Har inte kollat supernoggrant, men skulle säga att det skiljer 1-1,5 grad. Så hur bör man bäst justera ett sådant rum? Tänker att det finns åtminstone 3 alternativ; dagtid utan någon person i, nattetid med sovande person, eller medelvärde över dygnet. Hur hade ni tänkt?
En till fråga; till vilken grad bör man jaga "rätt" temperatur i ett rum?
Temperaturerna enligt bilden är de jag har enligt de temperatur-sensorer jag använder (Xiaomi Aqara) .
Börvärdet (som lyssnar på Ngenic inne-sensor) är 21.5 grader. Gästrum och gillestuga ligger i källaren och har förmodligen inte förutsättningar för att kunna nå den mål-temperaturen. Badrummet ligger på övervåningen och där håller jag fortfarande på att trimmar på justeringsskruven för att få den till typ 23-24 grader.
Nedan är för övrigt ett exempel på hur temperaturen ändras när en person sover i rummet. Blå pilar indikerar sängläggning och uppgång.
Temperaturerna enligt bilden är de jag har enligt de temperatur-sensorer jag använder (Xiaomi Aqara) .
Börvärdet (som lyssnar på Ngenic inne-sensor) är 21.5 grader. Gästrum och gillestuga ligger i källaren och har förmodligen inte förutsättningar för att kunna nå den mål-temperaturen. Badrummet ligger på övervåningen och där håller jag fortfarande på att trimmar på justeringsskruven för att få den till typ 23-24 grader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nedan är för övrigt ett exempel på hur temperaturen ändras när en person sover i rummet. Blå pilar indikerar sängläggning och uppgång.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


