AnnaMLH AnnaMLH skrev:
...Nu har vår elkunnige granne kikat på jobbet och påtalat att detta inte riktigt är så man brukar göra...
Har inte läst hela tråden, men uttrycket "brukar göra" hör man mest från de som inte har teoretisk eller regelmässig kunskap att bedöma alternativa lösningar objektivt.
 
  • Gilla
Xaktly och 1 till
  • Laddar…
T
R bossebyggarn skrev:
Nu när ett helt gäng experter har lämnat sina kommentarer så kan vi sammanfatta vad vi lärt oss.

  • Intallationen är fackmannamässigt och helt korrekt utförd, den är till och med genomtänkt med tanke på omständigheterna
  • Installationen är ok men ändå lite tveksam
  • Installationen är inte fackmannamässigt utförd
  • Installationen är en ren katastrof, ett resultat av "första gradens hempuleri"
  • Valet av färger är helt korrekt
  • Valet av fäger är helt förkastligt
  • Elektrikern har använt denna kabel för att spara pengar åt kunden (och offrade därmed en kafferast på Ahlsell)
  • Elektikern har använt denna kabel för att tömma sitt lager på sunkig kabel
  • Om installationen är felaktigt utförd så kan det inte vara pga att elektrikern är dålig eftersom elektriker per definition är perfekta skapelser och det måste då vara kundens bristande ritningar och förväntningar som är roten till allt ont
  • Att använda det vedertagna begreppet yrkesman, som per definition är könsneutralt ("en person som behärskar sitt yrke"), gör att frågan kring stereotypiska bilder på vilka slags männniskor som förlägger EQLQ i flexslang måste utredas

Då har vi rätat ut alla frågetecken.
Jag tycker du borde ta jobbet med att sammanfatta alla trådar som skapas.
Det blir dock troligen ett ganska lätt jobb då dom ofta mot slutet ser ganska lika ut...
 
  • Gilla
platon1980 och 1 till
  • Laddar…
K Kavli skrev:
Håller med din granne. EKLK används till fast utanpå dragning, absolut inte i plaströr.
Stumpar av plaströr om man ska dra kabel genom vägar
3-fas skiljer man med brun svart grå.
Du är verkligen en envising. Det framgår av många inlägg att det är helt ok. att använda samma färg till alla tre faserna. I det här fallet brun. Men kunde lika gärna varit tre svarta, gråa, vita mm. Men absolut inte grön/gul och blå. Så sluta nu att ifrågasätta detta.
Be elektrikern göra om och göra rätt.
 
Om en (utbildad) Elektriker säger att man 'inte brukar' - så är det godtagbart.
Om en (utbildad) Elektriker säger att det är 'fel' eller 'farligt' - gör om.
FK får ENDAST läggas i slang/ rör.
EKLK BEHÖVER inte läggas i slang/ rör - men är m.a.o. okej att göra.

Att alla tre faser är bruna spelar ju ingen direkt roll - om du inte vill ha lite bättre kontroll på vilken fas som går till vad.

Mvh/ Fredrik
 
P
C Cajoty skrev:
Du drar alltid kabel i slang till armaturer om du går genom en yttervägg exempelvis.
Alltid, även om den kommer ut dolt bakom armaturen? Eller bara om den ska dras vidare utanpå ytterväggen?
 
P Patmark skrev:
Alltid, även om den kommer ut dolt bakom armaturen? Eller bara om den ska dras vidare utanpå ytterväggen?
Bara om den ska gå en mindre eller längre bit från rörändan, får vi hoppas. Det är även rätt vanligt att låta röret sluta i botten på en kopplingsdosa.
 
P
E elmont skrev:
Bara om den ska gå en mindre eller längre bit från rörändan, får vi hoppas. Det är även rätt vanligt att låta röret sluta i botten på en kopplingsdosa.
Ja för annars har jag sett många problematiska dragningar på mitt eget hus (innan de gömdes bakom lampor)
 
T
Tech 9 Tech 9 skrev:
Om en (utbildad) Elektriker säger att man 'inte brukar' - så är det godtagbart.
Om en (utbildad) Elektriker säger att det är 'fel' eller 'farligt' - gör om.
FK får ENDAST läggas i slang/ rör.
EKLK BEHÖVER inte läggas i slang/ rör - men är m.a.o. okej att göra.

Att alla tre faser är bruna spelar ju ingen direkt roll - om du inte vill ha lite bättre kontroll på vilken fas som går till vad.

Mvh/ Fredrik
Tech nio, välkommen till forumet!
Det är okej att förlägga FK i godkänd list som monterats godkänt. Tänker inte gå in på det mer än så nu..
 
  • Gilla
Tech 9
  • Laddar…
E El-Löken66 skrev:
Där måste jag säga att jag inte håller med. Är det gamla metallrör tycker jag det är tecken på en omsorgsfull elektriker som gör sig den extra mödan att dra EXQ istället för FK, vilket kommer spänningssätta hela huset.
Här måste jag ställa en fråga.. Om man nu ska tråda om ett gammalt hus med metallrör (innehållandes delvis ovir i dagsläget), ska man inte dra FK i rören då? Låter sjukt besvärligt att tråda om i så fall..?
 
E
E eddiw skrev:
Här måste jag ställa en fråga.. Om man nu ska tråda om ett gammalt hus med metallrör (innehållandes delvis ovir i dagsläget), ska man inte dra FK i rören då? Låter sjukt besvärligt att tråda om i så fall..?
Det är inget ovanligt vad du beskriver. Menar bara att den tekniska utvecklingen gått framåt och dagens EXQ väldigt smäcker och smidig.
Det skadar alltså inte att ha den extra barriären mellan en metalldel som kan anknyta till vad som helst i byggnaden.

Inte heller ska du jorda rören då dessa är skarvade.

I vilket fall är det viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder om du ska dra FQ i metallrör, lubrikation, känsla vid dragning och isolationsprovning mot åtkomliga metalldelar exempelvis.
 
  • Gilla
eddiw
  • Laddar…
E eddiw skrev:
Här måste jag ställa en fråga.. Om man nu ska tråda om ett gammalt hus med metallrör (innehållandes delvis ovir i dagsläget), ska man inte dra FK i rören då? Låter sjukt besvärligt att tråda om i så fall..?
Faktiskt är den en väldigt bra fråga som de allra flesta elektriker inte reflekterar över. Metallrören är i många fall åtkomliga. Som installationen var utförd med dubbelisolerad (bas- och felskydd) OVIR var installationen ok. Notera gärna att i gamla metalldosor i denna typ av anläggningar var såväl dosans sidor, botten och insidan lock försedda med isolerande papp. Detta för att i dosor är ju ledarna enkelisolerade. Att dra i FK/FQ i dessa rör innebär att enfelsprincipen elimineras och anläggningen är potentiellt farlig. Själv har jag utsatts för strömgenomgång från ett spänningsförande stålrör. Rätt är egentligen mantlad kabel typ EXQ eller likvärdig. Det har också funnits tråd typ FQQ 1x1,5 men den verkar ha tagits bort från marknaden.
 
  • Gilla
eddiw
  • Laddar…
E El-Löken66 skrev:
Det är inget ovanligt vad du beskriver. Menar bara att den tekniska utvecklingen gått framåt och dagens EXQ väldigt smäcker och smidig.
Det skadar alltså inte att ha den extra barriären mellan en metalldel som kan anknyta till vad som helst i byggnaden.

Inte heller ska du jorda rören då dessa är skarvade.

I vilket fall är det viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder om du ska dra FQ i metallrör, lubrikation, känsla vid dragning och isolationsprovning mot åtkomliga metalldelar exempelvis.
EXQ var en trevlig bekantskap när man drog lite ny kabel i arvhuset
 
Mikael_L
E eddiw skrev:
Här måste jag ställa en fråga.. Om man nu ska tråda om ett gammalt hus med metallrör (innehållandes delvis ovir i dagsläget), ska man inte dra FK i rören då? Låter sjukt besvärligt att tråda om i så fall..?
Lyckas man få in EXQ eller EQQ så blir det perfekt. Men ofta är det så pass krångligt att man avstår ifrån att ens pröva.
Gjorde jag jobbet åt mig själv (då tiden känns som gratis) så skulle jag nog kunna tänka mig att krångla med detta.
Men om någon ska betala för det så är det vettigare att se till att isoleringen på FQ inte skrapas av vid rörmynningen, ... sen som el-löken66 skrev, lite känsla, lämplig draghastighet ev smörja osv (gärna en person i var ände, så en kan kolla att inte isoleringen skadas, är det rätta effektiva sättet, och megga när man är klar.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Betraktar man det gamla röret som jordat eller isolerat eller spelar det ingen roll?
 
Mikael_L
Om röret skulle vara pålitligt skyddsjordat så är det enkelt, då kan man slänga in valfria enkelisolerade ledare.

Men sådana här rör är ju aldrig skyddsjordade, de kan möjligen ha någon, lite smått osäker, kontakt med mer eller mindre sann jord, det är inte att jämföra med att de är skyddsjordade

Är rören isolerade mot omgivningen så ska det vara kabel med två isolationslager om man drar i elektriska ledare.
Men man kan väl tänka sig att runda detta om man drar om i en befintlig anläggning genom att kalla åtgärden "underhåll".

Men vid nyinstallation i metallrör slår dagens regelverk in med full kraft.
 