Om ackumulatortankar
Här finns en nyttig länk om olika acktanks lösningar o värmeförluster..
3 st 500 liters tankar normal isolerade med mineralull (100 mm i sidor o 140 mm itopp) har dubbelt så stora värmeförluster som en på 1500 liter med 200 mm i sidor o 240 mm itopp..
Även denna med mineralulls isolering.. Viktigt att även koppla expantionskärlet i botten på tanken för minskade förluster o ökad livslängd på blåsan..
http://www.sp.se/energy/files/Rapporter/9813.pdf
3 st 500 liters tankar normal isolerade med mineralull (100 mm i sidor o 140 mm itopp) har dubbelt så stora värmeförluster som en på 1500 liter med 200 mm i sidor o 240 mm itopp..
http://www.sp.se/energy/files/Rapporter/9813.pdf
sett den, jobbig att läsa men så är det alltid när man verkligen skall försöka ta reda på fakta
och det stod visst också bl.a att rören står för 25% av förlusterna även vid korta dragningar
och att man skall dra rören neråt (om ej självcirk) för att reducera självcirk i anlutningar (ja det kostar att jävlas med naturkrafterna)
och det stod visst också bl.a att rören står för 25% av förlusterna även vid korta dragningar
och att man skall dra rören neråt (om ej självcirk) för att reducera självcirk i anlutningar (ja det kostar att jävlas med naturkrafterna)
Gärna om man isolerar tanken själv dra rören innanför isoleringen..Yondalar skrev:sett den, jobbig att läsa men så är det alltid när man verkligen skall försöka ta reda på fakta
och det stod visst också bl.a att rören står för 25% av förlusterna även vid korta dragningar
och att man skall dra rören neråt (om ej självcirk) för att reducera självcirk i anlutningar (ja det kostar att jävlas med naturkrafterna)
Men man ser ju att det är lätt att tappa verkningsgrad på systemet.. Så det är inte så stor mening att jaga en panna med kanon verkningsgrad om inte inkoppling o isoleringen är bra...