11 799 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Olika spänning mellan faser
Sida 1 av 2
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Moderator
· Stockholm
· 56 241 inlägg
För många år sedan när jag bodde lite mer centralt så hade jag bara drygt 180V i väggutagen i min lägenhet. Under de 6 år jag bodde där behövde jag bara byta 1 (eller kanske var det 2) glödlampor. Sista året kom Stockholm Energi och bytte kablarna i gatan, satte upp ett antal nya transformatorstationer i området. Plötsligt fick jag byta i princip samtliga glödlampor under en vecka.
Inte så konstigt me glödlamporna, dom håller ju längre vid en lägre spänning, därför skonar ju en dimmer glödlampor som man kan läsa här på forumet i massa trådar, Men när spänningen återvänder me full styrka så kan resultatet som hempularn fick erfara bli extra intensivt då alla glödisar redan levde på övertid!
förut i ibl77 så var det BÖR vilket elbolaget tolkade som att det fick vara spänningskillnader mellan faserna så länge den låg inom + - toleranserna. en nackdel med olika spänningar är att trefasmotorer kan gå för varma om dom körs på maxlast och faserna har olika nivå.
saxat från SS 437 01 45
Spänningsfallet i en abbonentledning bör inte överstiga följande värden i förhållande till den nominella spänningen:
2% i huvudledning från serviscentral
3% sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater.
4% sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål
som sagt innan så står det BÖR inte skall
/Cerwin
Spänningsfallet i en abbonentledning bör inte överstiga följande värden i förhållande till den nominella spänningen:
2% i huvudledning från serviscentral
3% sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater.
4% sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål
som sagt innan så står det BÖR inte skall
/Cerwin
