Jag mätte nyligen spänningen mellan de olika faserna i en gruppcentral och fick då 390 volt, 393 volt respektive 397 volt. Vad är orsaken till detta?
 
Förmodligen att ledningarna från transformatorstationen till ditt hus är osymetriskt belastade, vilket gör att spänningsfallet blir lite olika på de olika faserna.
 
Det har ingen praktisk betydelse när det är så små skillnader.
 
+-4% av 400V är inom toleransnivån. Annars kan du klaga till nätägaren
 
spinout skrev:
+-4% av 400V är inom toleransnivån. Annars kan du klaga till nätägaren
Enligt vilken standard då?
 
Slugge skrev:
Enligt vilken standard då?
Har du inte hört talas om den oskrivna regeln? ;)

//Patrik
 
Du som går i skolan ska ju kunna detta.. :)
Enligt vad jag vet är gränsen -10%/+6% men har detta ändrats undrar jag var det står skrivet..
 
SS436 40 00
525 Spänningsfall i abonnentanläggningar

Ok! Där står BÖR i elinstallationsreglerna så det är ju ingen standard då.

Vi pratade om +-4% på AB-kursen. Minns inte var det står skrivet.
 
Kan det vara +6/-10% (207/244) fram till mätaren, +-4% inne i anläggningen. Jobbar på nätägarens sida om mätaren och där gäller +6/-10.
 
För många år sedan när jag bodde lite mer centralt så hade jag bara drygt 180V i väggutagen i min lägenhet. Under de 6 år jag bodde där behövde jag bara byta 1 (eller kanske var det 2) glödlampor. Sista året kom Stockholm Energi och bytte kablarna i gatan, satte upp ett antal nya transformatorstationer i området. Plötsligt fick jag byta i princip samtliga glödlampor under en vecka.
 
Inte så konstigt me glödlamporna, dom håller ju längre vid en lägre spänning, därför skonar ju en dimmer glödlampor som man kan läsa här på forumet i massa trådar, Men när spänningen återvänder me full styrka så kan resultatet som hempularn fick erfara bli extra intensivt då alla glödisar redan levde på övertid!
 
förut i ibl77 så var det BÖR vilket elbolaget tolkade som att det fick vara spänningskillnader mellan faserna så länge den låg inom + - toleranserna. en nackdel med olika spänningar är att trefasmotorer kan gå för varma om dom körs på maxlast och faserna har olika nivå.
 
saxat från SS 437 01 45

Spänningsfallet i en abbonentledning bör inte överstiga följande värden i förhållande till den nominella spänningen:

2% i huvudledning från serviscentral

3% sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater.

4% sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål

som sagt innan så står det BÖR inte skall

/Cerwin
 
Men läser man i ellagen så står det att kvaliteten på elen som levereras skall hålla en standard som bestäms av ansvarande myndighet, dvs, standarden är styrande!
 
och i standarden står det "bör"
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.