Hej!

Detta problem uppdagades när min bergvärmepump visade en felkod som Vailant kallar "Fassvikt - Kontrollera säkringar".
När min kompressor i bergvärmepumpen kör som mest så ibland så svajar belysningen till i korta stötar, och det morrar lite lite från kompressorn.


I och med att lamporna svajat i takt med bergvärmen så har jag varit i kontakt med kyltekniker som varit och hjälpt mig på plats och sagt att möjligtvis så börjar kompressorn ge upp. ( När jag bad denne om hjälp så hade jag inte hunnit mäta upp faserna ännu.)

Men idag så hände något väldigt märkligt:

Vaknade och det var lite kallt inomhus, gick ned till pumpen och den visade denna felkod idag igen.
Gick då ut till huvudsäkringarna och kollade och mycket riktigt så var "L3" borta.
Provade byta ut denna säkring utan framgång, provade då att flytta skruvsäkringslocket med säkring från L2 som fungerade, men inte heller detta hjälpte.
Så jag ringde till nätägaren som bad mig att säkerhetsställa att alla säkringar var nya för att inte åka på en faktura om problemet sitter på deras sida.

Och jag tänkte, ja de kanske är min pump det är fel på så kanske är onödigt att ta ännu en faktura utan att komma frammåt.


Har nu mätt upp huvudsäkringarna med en multimeter samtidigt som detta händer och:
L1 visar 223.4 volt och pendlar som mest 0.1 volt.
L2 visar cirka 223.9 och pendlar som mest 0.1 volt.
L3 visar mellan 214-218 volt pendlande, men när bergvärmens kompressor kör så svajar den ibland ned på runt 197 volt.

Har även provat att stänga av bergvärmen helt och hållet och då mäter jag fortfarande stabil ström på L1-L2 men L3 är fortfarande ojämn.

Hur mycket kan/får det egentligen diffa mellan faserna?
Bör jag ringa nätägaren igen och få dem att skicka ut någon som får kolla på't?
 
Antingen fel på lijen eller inkommnde till ditt mätarskåp, glappis dålig kontakt i ditt mätarskåp, brända ledningar i skåpet, bränd huvudströmbrytare i skåpet. bränd plint på din utgående kabel. Sist fel i mätaren.
Summa fel som kan vara och måste åtgärdas med det snaraste så du inte tappar en fas helt.
En elektriker öppanar upp och kollar snabbt av vad felet kan vara. Var i landet är du.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Mät spänningen mellan faserna istället. Dessa mätvärden är typiska konstiga värden man får om det är någon 3 fas last inkopplad.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Antingen fel på lijen eller inkommnde till ditt mätarskåp, glappis dålig kontakt i ditt mätarskåp, brända ledningar i skåpet, bränd huvudströmbrytare i skåpet. bränd plint på din utgående kabel. Sist fel i mätaren.
Summa fel som kan vara och måste åtgärdas med det snaraste så du inte tappar en fas helt.
En elektriker öppanar upp och kollar snabbt av vad felet kan vara. Var i landet är du.
Är i Umeå-trakten, dem var här och bytte elmätare i höstas, så börjar tro att nått möjligtvis kanske blivit dåligt skruvat i samband med detta.
Allt är ju så otroligt plomberat runt el-mätaren
 
E Enstrom87 skrev:
Är i Umeå-trakten, dem var här och bytte elmätare i höstas, så börjar tro att nått möjligtvis kanske blivit dåligt skruvat i samband med detta.
Allt är ju så otroligt plomberat runt el-mätaren
Har du någon elektriker som granne, så kan den öppna upp och se. Har du mätt i botten på inkommande säkringar som en nämnde. Vid obelastat kan den visa rätt. Det finns nog kanske hål i propphuvarna att mäta i, och då ska allt vara påkopplat som vanligt, varierar det där så är det före säkringarna och nätägaren som fixar till det. Kolla i botten på huvusäkringarna så det inte är blåanlöpning eller brända passkomtakter som syns.
 
J jonaserik skrev:
Har du någon elektriker som granne, så kan den öppna upp och se. Har du mätt i botten på inkommande säkringar som en nämnde. Vid obelastat kan den visa rätt. Det finns nog kanske hål i propphuvarna att mäta i, och då ska allt vara påkopplat som vanligt, varierar det där så är det före säkringarna och nätägaren som fixar till det. Kolla i botten på huvusäkringarna så det inte är blåanlöpning eller brända passkomtakter som syns.
Jag mätte igenom hålen i propphuvarna på huvudsäkringarna utanför huset då den visade ojämn volt på L3.
Både med belastning från kompressor (då svajar den mer) Och utan belastning av bergvärmen (Mindre svaj men fortfarande inte lika stabilt som L1 och L2)

Har kollat bottenplattorna och dem ser okej ut.

Kanske skulle ta och stänga ned min elcentral helt och hållet och ta och mäta en gång. Är det fortfarande ostabilt så kan de ju orimligen vara min del som strular tänker jag?
Kompressorn verkar inte gilla när det är ostabilt!
 
Har du mätt mellan L1-L2, L2-L3 och L1-L3 än så vi vet vad du får för värden då?
 
E Enstrom87 skrev:
Jag mätte igenom hålen i propphuvarna på huvudsäkringarna utanför huset då den visade ojämn volt på L3.
Både med belastning från kompressor (då svajar den mer) Och utan belastning av bergvärmen (Mindre svaj men fortfarande inte lika stabilt som L1 och L2)

Har kollat bottenplattorna och dem ser okej ut.

Kanske skulle ta och stänga ned min elcentral helt och hållet och ta och mäta en gång. Är det fortfarande ostabilt så kan de ju orimligen vara min del som strular tänker jag?
Kompressorn verkar inte gilla när det är ostabilt!
Om du stänger ner, så blir allt obelastat på inkommande och då kan ev den lilla del som strular ge kontakt och rätt volt visas. Nu när du mätt via huvarna, så är det utifrån före säkringarna som det bråkar. När du mäter via hålen så är det direikt kontakt utfrån. Allt från i botten + anlutningarna på säkringselementen + ledningar mellan dessa och strömbrytare om det finns, Äldre skåp har brytaren före säkringarna och nya har efter dom.
 
snuttjulle snuttjulle skrev:
Har du mätt mellan L1-L2, L2-L3 och L1-L3 än så vi vet vad du får för värden då?
Icket, har en fluke med auto-volt. Ska jag köra det läget och mäta den mellan tex L1-L2 sen L1-L3 och sist L2-L3?
 
E Enstrom87 skrev:
Icket, har en fluke med auto-volt. Ska jag köra det läget och mäta den mellan tex L1-L2 sen L1-L3 och sist L2-L3?
Jepp rätt, 400 V mellan
 
  • Gilla
Enstrom87
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Jepp rätt, 400 V mellan
Ja springer ut och kikar pronto!
 
snuttjulle snuttjulle skrev:
Har du mätt mellan L1-L2, L2-L3 och L1-L3 än så vi vet vad du får för värden då?
380 381 383
 
E Enstrom87 skrev:
Hej!

Detta problem uppdagades när min bergvärmepump visade en felkod som Vailant kallar "Fassvikt - Kontrollera säkringar".
När min kompressor i bergvärmepumpen kör som mest så ibland så svajar belysningen till i korta stötar, och det morrar lite lite från kompressorn.


I och med att lamporna svajat i takt med bergvärmen så har jag varit i kontakt med kyltekniker som varit och hjälpt mig på plats och sagt att möjligtvis så börjar kompressorn ge upp. ( När jag bad denne om hjälp så hade jag inte hunnit mäta upp faserna ännu.)

Men idag så hände något väldigt märkligt:

Vaknade och det var lite kallt inomhus, gick ned till pumpen och den visade denna felkod idag igen.
Gick då ut till huvudsäkringarna och kollade och mycket riktigt så var "L3" borta.
Provade byta ut denna säkring utan framgång, provade då att flytta skruvsäkringslocket med säkring från L2 som fungerade, men inte heller detta hjälpte.
Så jag ringde till nätägaren som bad mig att säkerhetsställa att alla säkringar var nya för att inte åka på en faktura om problemet sitter på deras sida.

Och jag tänkte, ja de kanske är min pump det är fel på så kanske är onödigt att ta ännu en faktura utan att komma frammåt.


Har nu mätt upp huvudsäkringarna med en multimeter samtidigt som detta händer och:
L1 visar 223.4 volt och pendlar som mest 0.1 volt.
L2 visar cirka 223.9 och pendlar som mest 0.1 volt.
L3 visar mellan 214-218 volt pendlande, men när bergvärmens kompressor kör så svajar den ibland ned på runt 197 volt.

Har även provat att stänga av bergvärmen helt och hållet och då mäter jag fortfarande stabil ström på L1-L2 men L3 är fortfarande ojämn.

Hur mycket kan/får det egentligen diffa mellan faserna?
Bör jag ringa nätägaren igen och få dem att skicka ut någon som får kolla på't?
Jobbar som elektriker och var på en liknande händelse före jul. Problemet var nätägarens serviskabel in till fastigheten. Kabeln visade dåliga värden då vi meggade kabeln.
En dålig skarv i marken var problemet så dom drog en ny servis. Kan ju även vara dålig kontakt någonstans.
Mvh Magnus
 
  • Gilla
Nalleman64 och 2 till
  • Laddar…
B Byggnågot skrev:
Jobbar som elektriker och var på en liknande händelse före jul. Problemet var nätägarens serviskabel in till fastigheten. Kabeln visade dåliga värden då vi meggade kabeln.
En dålig skarv i marken var problemet så dom drog en ny servis. Kan ju även vara dålig kontakt någonstans.
Mvh Magnus
Var det även då svajande belysning?
Eller vad var det som gjorde att det visade sig?
 
E Enstrom87 skrev:
Var det även då svajande belysning?
Eller vad var det som gjorde att det visade sig?
Ja även belysningen svajade och motorskydd löste på värmepumpen. Mäta på inkommande och se om du får lägre spänning på nån av faserna. Om så är fallet är det bäst att göra en felanmälan till nätägaren.
 
  • Gilla
Enstrom87
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.