J jonaserik skrev:
Nej men med elementen , det är flödet som ska upp, du har en s.k kortslutning i systemet, vatten går alltid lättaste vägen och då kan det bli problem med element och GV , Brukar vara lite marigt att få dom lira tillsammans på samma stam från värmekällan. Någon del stjäl flödet från en annan del, det är bara ett faktum med flöde.
Ja men pumpen/shunten i bild är bara för golvvärmen i tvättstugan. Att jag justerar cirkulationen där påverkar inte radiatorerna, den sitter bakom en shunt och pumpar bara slingan i golvet.
 
Nu har jag inte riktigt koll på hur invertrar styr ut flödet men tror mig ha läst att cirkulationspumpen varierar flödet med frekvens/avgiven effekt. Det är ju dock helt tokigt. Vad kan du ställa in på styrsystemet för cirkulationspumpen? Är den delta styrd?
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Nu har jag inte riktigt koll på hur invertrar styr ut flödet men tror mig ha läst att cirkulationspumpen varierar flödet med frekvens/avgiven effekt. Det är ju dock helt tokigt. Vad kan du ställa in på styrsystemet för cirkulationspumpen? Är den delta styrd?
Säger något av detta dig något? :)
 
  • Display visar inställningar för värmepumpshastighet med val för värme, varmvatten och högsta tillåtna hastighet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på klimatsystem som visar flödesinställningar på 150 dt vid DUT och 200 DUT °C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jo tror det. Du kör auto. Dvs den styr flödet utefter delta och effekuttag.
Börja med att ändra deltat till 10. Det kommer öka ditt flödet ut från VP. Du kan labba med det. Kanske 8 om 10 inte blir bra.

Deltat är vid DUT Dimensionerande UteTemperatur som är satt till - 20oC.
I och med deltat är så högt som 15 inställt så blir det väldigt lågt flöde.

Annars kan du ta bort auto och köra fast hastighet på någon nivå som verkar bra.
 
  • Gilla
stefancrs
  • Laddar…
In i menyn 5.1.11 och ställ om till 100 % i väntläge och högsta fart, pumpen ska inte variera i ditt fall utan ska gå konstant,
kanske det går att ställa den så i samma meny.
 
  • Gilla
stefancrs
  • Laddar…
Full fart på cirkulationspumpen skulle jag aldrig köra. Då kan vi nog prata om kortslutning.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Full fart på cirkulationspumpen skulle jag aldrig köra. Då kan vi nog prata om kortslutning.
Var ligger den kortisen i så fall du som vet.
 
Kortslutning är ju inte brist på flöde som du verkar tro. Du har nog missuppfattat vad man menar med kortslutning.
Kortslutning är ju för högt flöde över en eller flera radiatorer/slingor så att vattnet inte hinner kylas ner innan den kommer tillbaka till värmepumpen.

TS: De vanliga är såklart att ha ett fast flöde men då måste man ha rätt bra koll på flöden/effekt mm på de olika radiatorerna/slingorna. Samt injustering av dessa.
Har man inte kommit dit än så kan man köra tänket som Nibe kör med, dvs lekmans auto. Då kan du nog få bra komfort på ett enkelt sätt. Sen kan du ta steget till konstant flöde. Men jag tror inte på någon jätteskillnad i COP. Om jag vore dig så skulle jag sikta på komfort utan att VP storknar av att få för varmt vatten tillbaka. För du vill ju få ut så att VP går så kontinuerligt som möjligt som en frekvensstyrd är tänkt att göra. Det gör den inte med full galopp på CP.
 
  • Gilla
stefancrs
  • Laddar…
Nu är det inte något annat än att TS vill få fart på värmen i hela huset och värme i huset är en kvot av flöde och temperatur.
Dåligt flöde + temp = dålig värme i huset , högt flöde + låg temp = dålig värme i huset, det gäller nu för TS att få fart på flödet så att elementen blir varma och efter det justera in flöden + värme. Men det är kanske klart att du vet bättre om detta
i tanke på ditt alias. Inte första gången du kommer med något som att programera en resa till månen .Nu är vi på jorden och ska försöka hjälpa TS att få varmt. Och naturlagarna kan ingen ställa sig över.
 
TS: Som sagt jag skulle labba med DUT samt deltat. DUT får du fram om du söker DUT för din ort.
 
  • Gilla
stefancrs
  • Laddar…
@jonaserik. Tänk på hjärtat nu.
Oavsett ditt svammel så är "kortslutning" när oavkylt vatten kommer tillbaka till returen och vp. Inte brist på flöde.

Du tycker det är en bra lösning för TS att brassa sin 8 meters cirkulationspump på 100% över 11 radiatorer och en GV shunt som inte vill ha många litrar.
Du tror inte vattnet som kommer tillbaka är knappt nedkyld och hans inverterpump kommer gå som en on off med en massa start stop då GM lär räknas hem på ett nafs?
 
  • Gilla
stefancrs
  • Laddar…
Maxwells demon TotalControl skrev:
Du tycker det är en bra lösning för TS att brassa sin 8 meters cirkulationspump på 100%
och 3 våningar högt, som jag skrev så bry dig inte nu, det gäller att få fram flödet dör att se hur det blir, men klart du akn det här så ta över då.
 
  • Haha
Maxwells demon
  • Laddar…
Maxwells demon TotalControl skrev:
TS: Som sagt jag skulle labba med DUT samt deltat. DUT får du fram om du söker DUT för din ort.
Bor i Göteborg och inte helt lätt att hitta färska siffror vid en snabb googling. -16 kanske borde vara rimligt.
 
Har nu ändrat till dT 10 och DUT -16, får se imorgon om vi vaknar till ett trevligare eller mindre trevligare uppvärmt hus :)
 
Ja återkom gärna hur det gick.

Är radiatorer och allt helt nytt eller kommer du från något annan värmesystem innan?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.