Byggahus.se
Har Tibber och en pulse (https://tibber.com/se/store/produkt/pulse-p1) som övervakar förbrukningen.
Får ganska ofta meddelande från Tibberappen om att en huvudsäkring har överbelastats och har identifierat att det kommer när värmepumpens elpatron går igång samtidigt som man t ex lagar mat.

Är det vanligt att det leder till så hög förbrukning eller är det något man bör kika närmare på? Säkringen löser inte ut så jag antar att det är en rätt kortvarig topp som uppstår.

Huvudsäkringen är på 20A.
 
Säkringen tål en del överlast kortare stunder. Är det ett återkommande problem så får du överväga att installera effektvakt till värmepumpen. Det brukar ingå som standard i många modeller, men lata installatörer sätter inte in strömkännarna i elcentralen...
 
O
Elpatronen i min FLPV ör på 7 kW vilket över 400V bir 17.5A. Om den går på max är det inte mycket som behövs för att tippa över 20.
Så beror väl lite på vilken effekt din värmepump tar ut.
 
O olsjo skrev:
Elpatronen i min FLPV ör på 7 kW vilket över 400V bir 17.5A. Om den går på max är det inte mycket som behövs för att tippa över 20.
Så beror väl lite på vilken effekt din värmepump tar ut.
Nej det är fördelat på 3 faser, så 7 kW blir ca 10A.
 
  • Gilla
olsjo
  • Laddar…
Elpatronen är på max 9kW men vet inte vad den är inställd på...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.