Har nu installerat en Atmos 50 GSX. mot en tank på 5.5 kbm.
Allt verkar funka bra men lite funderingar har jag eftersom detta är min första vedanläggning.

När jag eldar har jag rätt snabbt en pannvattentemperatur på precis under 100 grader, låter väl högt och nära kokning tycker jag?
Jag har en laddomat 21 till detta. och rökgastempen ligger på 150-190 grader
 
Jag är ingen expert men hade omvänt problem, för låg temp.?Bytte termostat i Laddomaten, nu är det perfekt. Lätt fixat!
 
ma skrev:
Har nu installerat en Atmos 50 GSX. mot en tank på 5.5 kbm.
Allt verkar funka bra men lite funderingar har jag eftersom detta är min första vedanläggning.
Stalltipset för denna panna är 0-1varv öppen sekundärluft.
Jag tycker att Avgastempen låter låg om man jämför med min. Vilken färg har pannan på keramiken i undre luckan?

Mvh Gordon
 
Hur är termometrarna kalibrerade? Låter som RG visar alldeles för lite och pannvatten för högt. Vad visar termometrarna på laddpaketet
 
Eldade igår kväll så jag minns bara att den termometern i laddpaketet som visade mest visade ca 85 grader
 
Du kanske har lite luft kvar i systemet, så att cirkulationen funkar dåligt vilket kan ge höga panntempraturer
 
Är det inte så att pannan står på 100 och laddomaten 85? I så fall är det nog pannan som visar för mycket, inget att hetsa upp sig över.
 
Matss skrev:
Är det inte så att pannan står på 100 och laddomaten 85? I så fall är det nog pannan som visar för mycket, inget att hetsa upp sig över.
Så tror jag det ligger till med.
Jag har ju med en DC50 GSX, och den visar just nu 94 grader på pannans temometer, men laddar 84 grader till tank(samma temp som den översta mätaren på laddpaketet).
Jag har 80graders termostat i laddpaketet, men den ska jag byta till en 72graders termostat så att inte pannan stannar på andra varvet pga övertemp.

Det är säkert lite missvisning på mätaren på pannan, sen kanske den termometerns känselkropp sitter på ett ställe där det är lokalt varmare i pannan än det som kommer ut till röret. Jag hör ibland att det puttrar i pannan.
 
Nu har jag eldat hela dagen, här är lite data:

Start kl12.30

Pannvatten 33 grader

Tank 61
52
50

Laddomat 21 (i ordning ovanifrån)

36
42
36

Rökgastemp 20grader


Koll kl 14.10

Panntemp 94

tank
73
54
51

laddomat
87
58
82

rökgas 150


koll kl 16.30

panntemp 100 grader

tank
82
72
60

laddomat
90
59
80

rökgas 200

koll kl 20.30

panntemp 115

tank
92
88
84

laddomat
96
90
90

rökgas 200

koll kl 22.00

panntemp 118

tank
94
92
88

laddomat
98
96
94

rögas 150

koll kl 01.15 (slutat lägga i ved sedan kl 21.00)

panntemp 120

tank
96
96
90

laddomat
100
90
100


rökgas 100


Vad säger detta?
 
Du har inte så bra skiktning i tanken och rätt så dålig fart i pannan om man ska lita på laddomatens temp mätare.
 
Tycker också att skiktningen är dålig. Nu har jag 85-75-70 i tanken.

Tycker vattnet borde cirkulera bättre genom pannan men laddomaten står på läge III
 
kulle
Några bilder på rördragning o installationen i övrigt hade nog underlättat, om du har möjlighet.
Tycker oxå att din skiktning i tanken verkar väldigt dålig.
Laddomat pumpen kanske du kan köra på 2 :an
 
Redigerat:
Hur ska han kunna reglera skiktningen med laddpumpen? Är väl snarare radiatorslingan som måste strypas in
61-52-50 när du började elda, hade du fixat till radiatorkretsen så har du 20% mer energi du kan utnyttja i tanken..

Den dåliga skiktningen vid laddningen kommer ju att fixa sig själv bara tempen i tanken blir lägre..
 
Hur fixar man radioatorslingan då?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.